有关梁下部钢筋锚固的问题
逍遥六郎
2011年12月23日 15:20:42
只看楼主

如上面的图,在03G101-1的35页,框架梁的下部钢筋应该都是锚固在柱节点处啊,图上居然有不伸入支座的梁下部钢筋的第二排钢筋,难道是下部钢筋还有不是贯通筋吗,可以不再柱那锚固,如图所示。不知道这是为什么,求正解!!!!


如上面的图,在03G101-1的35页,框架梁的下部钢筋应该都是锚固在柱节点处啊,图上居然有 不伸入支座的梁下部钢筋的第二排钢筋,难道是下部钢筋还有不是贯通筋吗,可以不再柱那锚固,如图所示。
不知道这是为什么,求正解!!!!
免费打赏
逍遥六郎
2011年12月23日 15:22:48
2楼
不好意思,就是这个图。。。
求解
回复
jszxwsw
2011年12月29日 12:39:03
3楼
现在的学生连弯矩包络图和材料抵抗弯矩包络图都不懂啦吗
回复
逍遥六郎
2013年07月06日 14:38:18
4楼
求解答!!!!!
回复
cnqidiao
2013年07月06日 14:48:43
5楼
中国建材租赁网 专业网站
回复
天柱
2013年07月06日 15:01:04
6楼
现在的学生连弯矩包络图和材料抵抗弯矩包络图都不懂啦吗

天大的笑话!

静载下跨中弯矩大,临近支座处不需要那么多筋时候
回复
xiaoxitian123456
2013年07月06日 17:20:13
7楼
依据弯矩包络图,超出反弯点的长度不小于锚固长度就行
回复
高处能胜寒
2013年07月06日 18:32:50
8楼
支座处下部钢筋受压,故下部筋伸入支座处钢筋满足规范及可。不必全部伸入。
回复
zdhzdh_911
2013年09月26日 16:55:38
9楼
,,,,,,,,,,,,,,,,,静载下跨中弯矩大,临近支座处不需要那么多筋时候
回复
老罗
2017年09月06日 09:59:23
10楼
逍遥六郎 发表于 2011-12-23 15:22 不好意思,就是这个图。。。求解向楼上的老师们学习了!
回复
until_u_
2017年09月06日 11:08:32
11楼
jszxwsw 发表于 2011-12-29 12:39 现在的学生连弯矩包络图和材料抵抗弯矩包络图都不懂啦吗不会学以致用,正常的很
回复