本小区使用的是2*630箱式变一座,箱变内低压总开关为DW15-630,现在有一个问题,每次高压外线停电再送电后,必须人工和上DW15-630,请问有没有什么办法不需要人工合闸?
本小区使用的是2*630箱式变一座,箱变内低压总开关为DW15-630,现在有一个问题,每次高压外线停电再送电后,必须人工和上DW15-630,请问有没有什么办法不需要人工合闸?
12楼
现在一般都不装失压脱扣器的
回复
13楼
我们这的箱变一般都把失压脱扣给拆了。没有人停一次电再去送一次箱变低压。
回复
14楼
很多都不加失压脱扣的
回复
15楼
要实现这个功能又不取消失压,可以自己设计一个电路,合闸分手动和自动,自动就是失压继电器加时间延时
回复
16楼
我也不建议拆掉,楼主可以加个自动合闸就可以解决问题了
回复
17楼
建议加一个手动和自动转换开关,将自动转换开关串接一个开关的常闭辅助接点,在接入合闸回路,来电就可以自动合闸了,转到手动就可以人工操作了。缺点就是故障时跳跃,危害大。可在考虑窜入过励跳时闭锁自动合闸。
回复
18楼
把欠压拆掉就好了
回复
19楼
把施压线圈卸了,就没事了
回复
20楼
去掉失压要经电业局同意,你可以在值班室加一套操作按钮
回复
21楼
箱变里断路器一般都不选带欠压的,我们安徽这边的大部分供电公司也是这样要求。
回复