箱变有没有办法不需人工合闸?
yujianyyy
yujianyyy Lv.2
2011年12月23日 15:08:57
只看楼主

本小区使用的是2*630箱式变一座,箱变内低压总开关为DW15-630,现在有一个问题,每次高压外线停电再送电后,必须人工和上DW15-630,请问有没有什么办法不需要人工合闸?

本小区使用的是2*630箱式变一座,箱变内低压总开关为DW15-630,现在有一个问题,每次高压外线停电再送电后,必须人工和上DW15-630,请问有没有什么办法不需要人工合闸?
免费打赏
xdetect
2011年12月23日 16:11:51
2楼
你的开关是否装有失压脱扣?如有的话,拆除它即可。
回复
xjxdhe1978
2011年12月23日 17:36:31
3楼
DW15开关一般都带欠压脱口,只要把欠压脱口拆掉或者叫解除螺丝压紧就行
回复
lingxuct
2011年12月23日 17:55:02
4楼
对,把失压脱扣拆掉!
回复
wwa20111212
2011年12月23日 18:24:19
5楼
拆除开关的失压脱扣后,低压总开关在高压停电后就不会跳闸,但高压送电时为带负荷送电,会对变压器和高压开关产生瞬间的浪涌电流,轻则影响变压器的使用寿命,重则会造成高压开关送电跳闸。建议为低压总开关安装一套一次自动重合闸操作控制电路,这样各方面都较完美。
回复
lingxuct
2011年12月23日 19:40:32
6楼
失压脱扣拆掉“高压送电时为带负荷送电,会对变压器和高压开关产生瞬间的浪涌电流,”难道不拆掉送电就没有了?

瞎扯!“安装一套一次自动重合闸操作控制电路”就没有浪涌电流?
“各方面都较完美”?什么完善了?????
回复
zyz8438
2011年12月24日 09:39:29
7楼
楼上几位所说的拆除欠压脱扣器,确实可以实现高压失电,低压总开关不跳闸。但不建议楼主取消。

如果取消低压总进线的欠压脱扣,对楼主的操作确实方便了,但将会对高压侧开关不利。
回复
huangts850628
2011年12月24日 09:44:35
8楼
带欠压肯定需要这样了,最好办法取消欠压,奇怪你们的进线开关电流怎么只有630A呀
回复
liqing126
2011年12月24日 11:07:37
9楼
进线开关不建议拆掉欠压脱口器
回复
yujianyyy
2011年12月26日 08:34:50
10楼
你们的箱变低压总开关使用什么型号的?
回复
cnkaqi030
2011年12月26日 10:28:50
11楼
把失压脱扣拆掉
回复

相关推荐

APP内打开