【看图分析】求解电力电缆故障录波图形分析
star6174
star6174 Lv.3
2011年12月23日 13:55:51
来自于继电保护
只看楼主

事故电源为单芯电缆,其故障录波图形为求高手解析,谢谢!再发一组故障录波波形,本次故障录波分别从微机继电保护装置后台(采用南瑞RCS9000)和专门的故障录波系统(山大电力)截图,供大家一起研究讨论。[ 本帖最后由 star6174 于 2012-1-10 09:48 编辑 ]

事故电源为单芯电缆,其故障录波图形为
求高手解析,谢谢!


电流波形.JPG
电压波形1.JPG
电压波形2.JPG
再发一组故障录波波形,本次故障录波分别从微机继电保护装置后台(采用南瑞RCS9000)和专门的故障录波系统(山大电力)截图,供大家一起研究讨论。
故障录波11.JPG
故障录波12.JPG
故障录波21.JPG
故障录波22.JPG

[ 本帖最后由 star6174 于 2012-1-10 09:48 编辑 ]

电流波形.JPG


电压波形1.JPG


电压波形2.JPG


故障录波11.JPG


故障录波12.JPG


故障录波21.JPG


故障录波22.JPG

免费打赏
zyz8438
2011年12月28日 15:28:08
12楼
楼主能否介绍一下电压等级?中性点的接地方式是什么?变压器的接线组别怎么样?
回复
lingxuct
2011年12月28日 20:08:10
13楼

“线路为AC相电流互感器取电流”,为什么故障录波中有B相?

是错接了,还是二次线接错了?二CT也能体现B相电流的对不对?

幸亏是A相接地,如果是B相接地,就无法反映故障了?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-12-28 20:10 编辑 ]
回复
zyz8438
2011年12月28日 23:39:11
14楼


估计楼主所说的是中性点小电流接地系统,CT采用的是不完全星形接线,也就是只有A、C两相有CT,另加一个零序CT。B相没有CT。
回复
cnkaqi030
2011年12月29日 09:58:40
15楼
出线发生单相接地电压波形为接地相降低降低较多
回复
star6174
2011年12月29日 10:30:28
16楼

型式 SSZ10-50000/110 电压(kV) 110±8×1.25%/38.5±2×2.5%/10.5 相数 3
容量 50000KVA 组别 YNyn0d11
厂家 济南志友集团 出厂日期 2004.07 编号 20040141
故障处发生在10kv母线出线电缆上。
主变中性点为间接接地——经消弧线圈接地。

[ 本帖最后由 star6174 于 2011-12-29 11:14 编辑 ]
回复
zyz8438
2011年12月29日 11:17:08
17楼
能否告知10KV系统的中性点采用什么接地方式?不接地?经消弧线圈接地?还是经小电阻接地?
回复
zyz8438
2011年12月29日 11:28:25
18楼
根据楼主的描述,大致推断如下:

1、0ms时,A相发生单相接地。B相和C相的相电压升高。如A为金属性接地,那么B、C相的相电压值会抬升到线电压值。(楼主没有提供三相相电压的故障录波)。此期间三相的线电压还是比较平衡的。由于中性点经消弧线圈接地系统的单相接地电流较小,过流保护不会启动。

2、由于B、C相电压升高,对B、C相存在的绝缘薄弱点形成考验。大约25ms时,B相某处绝缘薄弱点击穿,形成AB相间短路。此时,A相电流和B相电流会大幅上升(实际上B相电流也会和A相一样,存在较大的短路电流,但因为B相没有CT,故故障录波装置没有把B相的短路电流记录下来)。

3、因为AB相间短路,所以,AB之间的线电压大幅降低。其余两个线电压变化不大,只是稍受影响。

4、40ms左右,过流保护启动。

5、后面的分析,跟我之前所说的一样!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-29 14:01 编辑 ]
回复
star6174
2011年12月29日 13:42:37
19楼

谢谢你的解释
主变为3绕组110kV变压器,其组别 YNyn0d11,35kv侧中性点为经消弧线圈接地,110KV侧不接地运行。
回复
zyz8438
2011年12月29日 17:04:37
20楼


关键是看10kV是什么中性点接线方式。如果10kV采用中性点不接地或中性点经消弧线圈接地,都可以按照我以上的分析进行解释。

但如果10kV中性点如果是经小电阻接地方式的话,那么不应该是这样的故障录波!
回复
star6174
2011年12月30日 10:32:35
21楼
10kV侧是三角形接法,YNyn0d11,无中性点引出。
谢谢你的解释。