【看图分析】求解电力电缆故障录波图形分析
star6174
star6174 Lv.3
2011年12月23日 13:55:51
来自于继电保护
只看楼主

事故电源为单芯电缆,其故障录波图形为求高手解析,谢谢!再发一组故障录波波形,本次故障录波分别从微机继电保护装置后台(采用南瑞RCS9000)和专门的故障录波系统(山大电力)截图,供大家一起研究讨论。[ 本帖最后由 star6174 于 2012-1-10 09:48 编辑 ]

事故电源为单芯电缆,其故障录波图形为
求高手解析,谢谢!


电流波形.JPG
电压波形1.JPG
电压波形2.JPG
再发一组故障录波波形,本次故障录波分别从微机继电保护装置后台(采用南瑞RCS9000)和专门的故障录波系统(山大电力)截图,供大家一起研究讨论。
故障录波11.JPG
故障录波12.JPG
故障录波21.JPG
故障录波22.JPG

[ 本帖最后由 star6174 于 2012-1-10 09:48 编辑 ]

电流波形.JPG


电压波形1.JPG


电压波形2.JPG


故障录波11.JPG


故障录波12.JPG


故障录波21.JPG


故障录波22.JPG

lingxuct
2011年12月24日 13:18:36
2楼
个人怀疑这记录的故障图形不是实际中的真实故障,是用信号发生器模拟的。

1、电流波形除了故障没有工作电流

2、电压Uab影响最大,Ubc其次,Uca也有影响,这对A相接地故障的说法完全不合情理!

3、为什么电流波形中B相是一条直线?从电压波形看,象A、B二相短路,而B相电流上一点反映也没有!C相且有拢动?

我发一个真实的单相接地故障的波形:

图中:从(横坐标)35.0ms开始A相接地,65.0ms故障点接地断开,闪烁共30.0ms,综保在50.0ms时启动,100.0ms断路器跳闸,120.0完全分断电弧。

工作电流120A左右,故障接地电流最大到70A左右。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-12-24 13:47 编辑 ]
回复
zyz8438
2011年12月24日 21:59:17
3楼
看楼主的事故录波,确实是大电流接地系统的A相单相接地。
40ms时起动元件开放,约70ms时过流I段起动,约120ms时断路器分闸。
电流波形不是没有工作电流,而是因为工作电流相对单相接地短路电流要小得多。
回复
lingxuct
2011年12月25日 14:14:56
4楼
按楼上朋友的说法,电压波形如何解说?

低压断路器是一次直接动作的,需要80ms是不是太慢了?
回复
cnkaqi030
2011年12月26日 10:36:14
5楼
65.0ms故障点接地断开
回复
star6174
2011年12月26日 13:41:52
6楼
40ms时,启动原件动作,70ms过流一段报警,这30ms是微机继电保护的响应时间,之后才是断路器分闸时间,大约50ms。
回复
star6174
2011年12月26日 13:52:48
7楼
对于第一点,这里的电流波形是采集的保护电流,即显示的是二次电流,之所以看是“一条直线”,是因为数值很小的缘故。
对于第二点,电压,这里采集的是线电压,不是相电压。
第三点,同第一点。
回复
tgdllyk
2011年12月27日 15:19:27
8楼
当变压器的二次接线为三角形时,出线发生单相接地电压波形为接地相降低降低较多,另外两相变化较小
回复
lingxuct
2011年12月27日 17:59:14
9楼
“之所以看是“一条直线”,是因为数值很小的缘故。”

是电流很小还是没有负荷?如果电流很小,小到“一条直线”的现象,CT变比(选择)就有问题了!
回复
star6174
2011年12月28日 09:24:34
10楼
更正一点,对于B相电流为什么一直是一条直线,是因为B相无电流互感器,该线路为AC相电流互感器采取电流。
回复
cnkaqi030
2011年12月28日 10:27:24
11楼
因为B相无电流互感器
回复

相关推荐

APP内打开