5平米配置200W/㎡,风机盘管运行时间
lst821103
lst821103 Lv.2
2011年12月22日 16:19:42
来自于热泵工程
只看楼主

中央空调运行时间,如我有一个5平方的房间,配置是风机盘管FP-34,制冷量为1640W,制热量为2850W, 风量为340m3/H,初始温度为7度,加热至28度。进水温度为50度。那么,我这个风机盘管至少要运行多少时间才能达到室内温度28度??

中央空调运行时间,如我有一个5平方的房间,配置是风机盘管FP-34,制冷量为1640W,制热量为2850W,
风量为340m3/H,初始温度为7度,加热至28度。进水温度为50度。那么,我这个风机盘管至少要运行多少时间才能达到室内温度28度??
免费打赏
lst821103
2011年12月22日 16:33:32
2楼
沙发,大侠们。帮个忙回答一下。
回复
chachababy
2011年12月22日 22:58:05
3楼
这问题没有太大意义啊,经验是一个小时差不多,你要算你就得提供围护结构,项目地点,干球温度,冷风渗透,风机盘管运行电流,送风温度风量,好多参数,计算也很麻烦,
回复
faff123
2011年12月26日 16:27:32
4楼
按传热系数 算呗
回复
hongliu20032001
2011年12月27日 09:17:49
5楼
经验上讲30分钟应该够了,比较5平米嘛!
回复
mayanzhuo
2011年12月27日 19:51:47
6楼
同意楼上说的,算出要多长时间达到热平衡没有什么实际意义,可以实际试一下。真是要算也要建立个模型,考虑维护结构散热,冷风渗透等。传热学上喜欢研究这个。。。
回复
zhangyiwen1980
2011年12月29日 15:52:09
7楼
提供详细的数据是可以算出来的
回复
copywold
2011年12月30日 10:29:56
8楼
影响温度的因素很多,确实没太大意义,只要负荷满足,换气次数满足就可以了
回复
xusmda
2011年12月30日 10:55:02
9楼
提供详细的数据是可以算出来的
回复
z21552667
2012年01月05日 12:01:07
10楼
经验的话,半个小时差不多了。
因为凭经验的话,还要看看空调的安装位置是不是合理,层高啊什么的。
如果遇到坑人安装队的话,就不好说了,呵呵。
回复

相关推荐

APP内打开