平板式筏板,板厚1.6m,大体积混凝土施工期间温度:最低气温-1°到-3°养护方法:收面2次,覆盖塑料薄膜,再盖毛毡。产生裂缝位置,主要在延钢筋方向,其他部位有一些不规则裂缝。钢筋保护层厚度达到设计要求4-5cm,混凝土坍落度160mm请教现场施工的高手指导一下,裂缝产生原因、危害及处理措施、如果浇筑才能避免再次发生。

平板式筏板,板厚1.6m,大体积混凝土
施工期间温度:最低气温-1°到-3°
养护方法:收面2次,覆盖塑料薄膜,再盖毛毡。
产生裂缝位置,主要在延钢筋方向,其他部位有一些不规则裂缝。
钢筋保护层厚度达到设计要求4-5cm,混凝土坍落度160mm
请教现场施工的高手指导一下,裂缝产生原因、危害及处理措施、如果浇筑才能避免再次发生。
免费打赏
lqthxy
2011年12月22日 15:43:45
2楼
混凝土配合比中是否加入了抗冻剂
回复
chp_0226
2011年12月22日 15:46:12
3楼
已经加入抗冻剂
回复
pentenchour
2011年12月22日 16:34:31
4楼
地基的不均匀沉降吗
回复
qin.jq
2011年12月24日 20:03:32
5楼
施工方案传上来看一下,我帮你查查原因……
主要是热工计算,保温层设置易出问题。
如果没方案,或者不按方案施工,那不出问题就奇怪了。
回复
h02786939841
2011年12月24日 20:12:22
6楼
这个问题在施工过程中经常出现,你是不是混凝土的导热没有做好
回复
zg5249860
2011年12月26日 09:48:35
7楼
按照你说的温度和措施不应出现大的问题。如果混凝土振捣好的话,出现细微裂缝不影响结构。
回复
ww521su
2011年12月26日 11:53:34
8楼
外冷内热 我觉得是导热做的不好吧,应该就是表层出现问题了吧
回复
hongyan13
2011年12月26日 14:28:12
9楼
大体积混凝土的裂缝本身就很常见,就算是不是冬季施工图,大体积混凝土的水化热都会导致出现裂缝,冬季施工由于本身的温度更低,所以更容易发生。
回复
wangguodong2011
2011年12月26日 15:03:44
10楼

刚开始,应该还不至于,可测一下温度,是否混凝土表温与外界温度差异太大
回复
herohaifeng2005
2011年12月26日 15:09:47
11楼
1振捣是否到位,2配合比防冻剂是否添加,3保温措施是否到位
回复

相关推荐