请大家探讨:
1、新建钢结构厂房内的动力系统,现在还允许长距离明敷设母线配电吗???
2、这样做行吗???!!!为什么不行???!!!违反了哪一条规范???!!!
------该厂房动力系统为TN--S系统,但动力母线只有四根,无PE线,厂房内各动力分箱、照明分箱直接用五芯电缆从四芯母线上并电源,PE线无法从母线获得,就直接接钢柱,理由是:钢柱与基础是相连的;基础与总等电位母排是相连的;总等电位联结母排与总柜PE排是相连的!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-12-22 23:54 编辑 ]
![新建的钢结构厂房内,现在还允许这样配电吗???.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/C9/D3/rBBhH11GiQKAeWjsAAGFsau26-E714.jpg)
![钢结构厂房,TN--S的动力系统,在顶部仅配了四根母排,缺少PE排!!.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
这样只能叫TN-C-S,另外钢柱的接地电阻是否达到要求?
回复
3楼
学学学习一下
回复
4楼
可以啊!
我在其他工厂都见过
1:先出具接地电阻,防雷检测试样报告
2:报批就OK乐
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
回复
5楼
本人做维修电工的时候,见过这种供电形式。是在一个沙库,设备是耙沙机。控制室跟天车室的在半空,且需移动,所以从上边取电。
回复
6楼
车间的天车电缆敷设就是这样子的。要做安全测验的。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/kiss.gif)
回复
7楼
楼主这问题一是要通过报审,二是要业主同意。不过我现在都不做明线敷设了,建议还是用线槽或套较为保险。另外你这四线供电方式与TN-S不符,请查配电系统是那种供电方式。一定要与配电系统统一。
回复
8楼
应该没事,pe线连接到钢柱 测试一下接地电阻 不够 就做人工接地 安全第一
回复
9楼
问题一:这种做法不是明母线,这是架空线。
问题二:没有规范说不行。
问题三:TN-S接地必须五线制,接地不能省,并且PE线要和厂房钢柱或等电位端子做重复接地,柜内PE排也要和钢柱或等电位端子做重复接地。
图上架空线没有张紧到位,太松了。
回复
10楼
这样肯定行,只是现在一般都是走金属线槽了。整个钢结构就是PE接地体,只要接地电阻达到要求就行。
回复
11楼
关注一下,似乎有条强条是有说类似的情况
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/sweat.gif)
回复