1、高规7.2.3墙厚大于400,小于等于700宜采用三排筋,个人认为这个针对的是边缘构件以外的墙体水平和竖向分布筋。边缘构件没必要3排筋,除非是整个墙体包起来配筋的需要考虑。2、针对7.2.3条高规的解释是怕墙体中部出现大体积素混凝土,引起裂缝,截面应力分布不均匀。那就有个问题,我们有些柱子截面比如1mX1m或者更大,我们钢筋也是配在周边,那样中间不是有出现所谓的大体积素混凝土现象。如果说我们有布置箍筋了可以增加延性,那我们剪力墙是不是也只要水平分布筋按多排钢筋布置,竖向分布筋没必要了呢?
我也这样认为,而且我们做的柱子基本上都很规则截面宽高是相近的,而墙体我们在计算的时候会把长宽比小于3的按柱进行计算,所以墙体和柱子不应该这样来对比,他们的破坏形式也不一样。
回复
26楼
时候换个角度看,把剪力墙看成竖向的深梁?深梁的总部在外力作用下会出现内部开裂趋势,所以要求计算钢筋在一定范围内均匀分布。
回复
27楼
没有问题,规范说的是墙体,楼主用柱子的例子来反驳,墙和柱的概念都不同,剪力墙宽厚比小于4,就得按柱设计。。。
回复
28楼
我看很多地下连续墙800到一米的厚,也才配两层钢筋网,这个有什么说法吗
回复
29楼
水平有限,看不懂啊
回复
30楼
其实不管墙,还是柱,如果截面较大,中部的素混凝土面积较大是不利的,至少应该有构造钢筋,不然规范里面不会有芯柱之说了,芯柱的目的,就是增加柱子的延性
回复
31楼
学习了。继续关注
回复