临时接地端子的作用是什么啊??什么时候需要设置呢
dangguojingy
dangguojingy Lv.12
2011年12月22日 11:22:49
只看楼主

如图,

如图,

捕获.PNG

lingxuct
2011年12月22日 11:26:09
2楼
需要做电气设备耐压试验的地方,必须有临时可接地的正规接地线(可方便连接的位置)。
回复
dangguojingy
2011年12月22日 11:33:44
3楼
谢谢区管,再追问一下哈,什么地方需要耐压测试呢,做这个测试的目的是什么呢。。
回复
lingxuct
2011年12月22日 13:03:06
4楼
有电气设备的地方,特别是有高压设备的地方,如变电所的墙(离地200至350的贴墙------离墙面30~50)敷设一条镀锌扁钢,变压器室也同样。

周工湖南电气:1111111111111111

回复
小陆哥
2011年12月22日 14:41:40
5楼
设备检修、试验时需要放电和挂临时接地线,由于配电室墙上的一圈明接地扁钢是刷有黄绿双色油漆的,不能良好导通,因此需要设置临时接地端子来挂接临时接地线。具体做法请参看国标图集《03D501-4接地装置安装》中第41、42页的临时接线柱安装。
回复
dangguojingy
2011年12月23日 11:04:18
6楼
谢谢区管和ls,学习了!
回复
jigeabu
2013年09月06日 09:54:57
7楼
学习了 谢谢了!!:):):):):):):):):hug::hug::hug::hug::hug:
回复
haixia_j1122
2013年10月25日 16:24:47
8楼
谢谢,我今天在图上也看到了!
回复
liubo0920
2014年06月01日 13:07:09
9楼
学习了,谢谢你们。以前都没印象。现在知道是什么概念了。
回复
马小可
2014年12月09日 17:12:03
10楼
三年后看到此贴,学习了
回复
karljungle
2014年12月10日 16:37:39
11楼
除了耐压试验外,还有检修时挂接地线保障人身安全用的