这个算前室吗?还有按风速法算得楼梯间送风量是这一个楼梯间的,还是,一层的?还是什么?共地上11层,地下一层。那个楼梯间宽3600 一层一个防火分区 前室 楼梯间分别加压 请问是不是所有层楼梯间一个系统,前室一个,过道一个?请问正确求得应该是多少,高规表里的数指的是一层的or一间or

这个算前室吗?还有按风速法算得楼梯间送风量是这一个楼梯间的,还是,一层的?还是什么?

共地上11层,地下一层。那个楼梯间宽3600 一层一个防火分区
前室 楼梯间分别加压 请问是不是所有层楼梯间一个系统,前室一个,过道一个?
请问正确求得应该是多少,高规表里的数指的是一层的or一间or

sd.jpg

免费打赏
zhushuhong
2011年12月26日 10:04:03
12楼
既算是一类高层,11层感觉不会超过50米吧?应采用自然排烟。
回复
懒人啥都不写
2011年12月26日 11:56:26
13楼
看起来楼梯间和前室都有自然排烟的条件啊,如果开窗面积满足规范要求,也未必一定要上机械防烟。
回复
forgetliving
2011年12月27日 14:23:44
14楼
谢谢 采用自然
回复
forgetliving
2011年12月27日 14:25:54
15楼

确实不清楚 刚学还很混乱,规范也不熟,以后多学习
回复
huweihua2011
2011年12月27日 15:53:46
16楼
规范很明确啊,首先确定是否需要机械加压,确定后一个系统两个系统都可以啊,风量不一样~措施跟设计手册都有的~
回复
lkexian2010
2011年12月27日 17:09:38
17楼
至于是不是前室,得看建筑上怎么定义。楼梯间或前室考虑防烟措施的仅有:1、防烟楼梯间;2、消防电梯前室;3、二者合用前室。如果是前室,它也不是消防电梯的前室,所以不用做加压送风系统。高规表上的风量是整个系统的,不是单独一层的。
回复
forgetliving
2011年12月28日 17:10:01
18楼
谢谢,知道了,只是好像楼梯间自然送风,前室不送风
回复