关于是否对水池闭水试验工况进行正常使用极限状态验算的商榷
hxlu1973
hxlu1973 Lv.2
2006年08月28日 16:17:56
只看楼主

论文简介: 本文针对新发布的《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS 138:2002),提出地下式或半地下式水池进行闭水试验这种工况可以不进行正常使用极限状态验算的观点,并阐述了理由。 附件名:20052221109056099762/1.htm 文件大小:80K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

本文针对新发布的《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS 138:2002),提出地下式或半地下式水池进行闭水试验这种工况可以不进行正常使用极限状态验算的观点,并阐述了理由。



附件名:20052221109056099762/1.htm

文件大小:80K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
hbxyb
2006年10月09日 16:39:00
2楼
说的很有道理!我就只对闭水状态计算承载力(全地下除外),正常使用校核裂缝,很少对闭水校核裂缝。
回复
lxshw
2007年01月23日 16:46:03
3楼
说的很有道理!是否在实际工程中如此应用,有无问题。
回复
ghgkm
2007年10月27日 11:26:07
4楼
是啊,水池设计中,往往由于正常使用而进行的裂缝验算起控制作用,钢筋的强度实际应力值较小,一般,如果>200则不满足裂缝要求