求助! 麦克维尔模块机高压保护显示33,35, 系统为开式系统,水泵安在回水上,同层5台并机,水箱补水在水泵前,压力表显示3KG 机器运行一段时间显示为高压保护,过滤器也洗了,不知从何下手,请高手解答一下!谢谢!
求助!
麦克维尔模块机高压保护显示33,35, 系统为开式系统,水泵安在回水上,同层5台并机,水箱补水在水泵前,压力表显示3KG 机器运行一段时间显示为高压保护,过滤器也洗了,不知从何下手,请高手解答一下!谢谢!
2楼
压机的排气压力和温度都没有数据怎样给你分析
回复
3楼
制冷时候还是制热,高压保护范围很多,常见就是制冷剂多,翅片脏,水脏,制冷剂管道,阀门等堵。总结下就是非多即堵。
回复
4楼
不知楼主说的开式系统是怎样的?能否给描述一下。
回复
5楼
确实是这样的,资料不全面,怎样给你分析呢
回复
6楼
回复
7楼
3KG是哪的压力?水压?
回复
8楼
很简单的问题;高压保护;就已经说明冷却系统有问题;除了太脏;水泵故障;滤网堵塞;还能有什么呀;;;检查一下;;会好的
回复
9楼
需要提供详细的运行参数。
制冷工况高压跳会有以下几种可能性:
1)冷凝器脏、风机电机损坏、回风短路、出风短路;
2)电子膨胀阀控制异常;
3)控制板反馈端异常;
4)高压开关损坏;
制热工况高压跳有以下几种可能性:
1)板式换热器脏、水流量小;
2)电子膨胀阀控制异常;
3)控制板反馈端异常;
4)高压开关损坏;
具体情况具体分析,一定要有详细的数据。
比如:高压、低压、吸气温度、排气温度、过热度等
深圳科迪逊科技公司优秀暖通方案提供商!
意大利膨胀罐、德国循环泵、自动补水阀、安全阀、自动排气阀、安全阀
www.kidisun.com
回复
10楼
系统高压端,就是主机那块
回复
11楼
开式系统就是做了个水箱和管道相接