求助! 麦克维尔模块机高压保护显示33,35, 系统为开式系统,水泵安在回水上,同层5台并机,水箱补水在水泵前,压力表显示3KG 机器运行一段时间显示为高压保护,过滤器也洗了,不知从何下手,请高手解答一下!谢谢!

求助!

麦克维尔模块机高压保护显示33,35, 系统为开式系统,水泵安在回水上,同层5台并机,水箱补水在水泵前,压力表显示3KG 机器运行一段时间显示为高压保护,过滤器也洗了,不知从何下手,请高手解答一下!谢谢!
免费打赏
yangaiyue
2011年12月22日 08:53:26
2楼
压机的排气压力和温度都没有数据怎样给你分析
回复
meishuangwan
2011年12月22日 10:21:42
3楼
制冷时候还是制热,高压保护范围很多,常见就是制冷剂多,翅片脏,水脏,制冷剂管道,阀门等堵。总结下就是非多即堵。
回复
zhaowenliangde
2011年12月22日 16:53:18
4楼
不知楼主说的开式系统是怎样的?能否给描述一下。
回复
风尘侠
2011年12月24日 21:29:58
5楼
确实是这样的,资料不全面,怎样给你分析呢
回复
zqcs521
2011年12月24日 22:50:20
6楼
http://www.hvacwx.com
暖通空调维修网-中国暖通空调、制冷领域唯一专业维修网站,是一个全新的维修技术、心得和资料的交换平台,永久开放注册,免费广告发帖,欢迎您的加入!
回复
yqm7793
2011年12月26日 09:20:57
7楼
3KG是哪的压力?水压?
回复
co936201979
2011年12月26日 11:30:09
8楼
很简单的问题;高压保护;就已经说明冷却系统有问题;除了太脏;水泵故障;滤网堵塞;还能有什么呀;;;检查一下;;会好的
回复
kidisun
2011年12月27日 21:39:17
9楼
需要提供详细的运行参数。

制冷工况高压跳会有以下几种可能性:

1)冷凝器脏、风机电机损坏、回风短路、出风短路;
2)电子膨胀阀控制异常;
3)控制板反馈端异常;
4)高压开关损坏;

制热工况高压跳有以下几种可能性:

1)板式换热器脏、水流量小;
2)电子膨胀阀控制异常;
3)控制板反馈端异常;
4)高压开关损坏;

具体情况具体分析,一定要有详细的数据。
比如:高压、低压、吸气温度、排气温度、过热度等


深圳科迪逊科技公司优秀暖通方案提供商!

意大利膨胀罐、德国循环泵、自动补水阀、安全阀、自动排气阀、安全阀

www.kidisun.com
回复
lsaping
2012年01月03日 10:16:36
10楼
系统高压端,就是主机那块
回复
lsaping
2012年01月03日 10:19:17
11楼
开式系统就是做了个水箱和管道相接