排水立管!(在线等答)
rosee
rosee Lv.2
2003年11月03日 20:04:22
只看楼主

请问,二层小别墅,坡屋面,二楼排水立管一定得做伸顶通气管么??如何做比较好?

请问,二层小别墅,坡屋面,二楼排水立管一定得做伸顶通气管么??
如何做比较好?
免费打赏
黄cyzf
2003年11月03日 20:07:44
2楼
流量在无伸顶通气的立管承受流量范围内可不设。但最好是设
回复
lemonzlzl
2003年11月03日 20:39:19
3楼
最好还是设上。
在穿屋面的地方做防水套管。
回复
songia
2003年11月03日 20:48:11
4楼
伸顶通气,防水建筑有标准图~~
回复
xyxh
2003年11月03日 20:48:15
5楼
最好还是做通气管。
回复
rosee
2003年11月03日 20:50:26
6楼
那一般工程中各位有设侧墙式通气管的么??
立管承受流量当然可以满足,只要适当加大管径就行了,

         “在穿屋面的地方做防水套管”
那通气帽怎么放?
回复
liu781012
2003年11月03日 22:48:14
7楼
侧墙式通气管也有的。对于坡屋面一般是不上人的屋面了,伸顶通气管高度不小于300mm,但是要大雨最大积雪厚度。详细情况可查看《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)第5.2.10条的规定。
回复
z3zy
2003年11月04日 09:32:13
8楼
不设为好——实际使用中业主不会伸顶的,那样太丑。可让立管在室内伸至H+1.200,顶端设一清扫口。
回复
zhangping1109
2003年11月04日 10:06:45
9楼
完全可以不做,只要通水能力满足了就行。
楼上的老兄:能说说室内伸出1.20米高的立管起什么作用吗?
回复
jp_zhu
2003年11月04日 10:29:09
10楼
对啊,@#$$$3@@#^$$%%
回复
zye
2003年11月04日 11:06:30
11楼
不必拘泥于规范不做
回复

相关推荐