【讨论】关于高压真空断路器的选择问题
bcleesq
bcleesq Lv.4
2011年12月21日 16:23:48
来自于断路器
只看楼主

讨论一个问题:比如所接负荷是1600KVA的变压器,那么变压器柜的真空断路器如何选型?额定电流选多大的?计算公式是按照:Ijs=1600/1.732/10=92.38A,In>1.5*Ijs即In>1.5*92.38即In>138.57A,与之最相近的VS1断路器额定电流是630A,所以选VS1-630A的断路器即可。但是有设计图纸中选取1250A的,为什么?是否还要考虑短路冲击电流,还是其他原因?具体的计算公式是什么?

讨论一个问题:

比如所接负荷是1600KVA的变压器,那么变压器柜的真空断路器如何选型?额定电流选多大的?
计算公式是按照:Ijs=1600/1.732/10=92.38A,In>1.5*Ijs即In>1.5*92.38即In>138.57A,与之最相近的VS1断路器额定电流是630A,所以选VS1-630A的断路器即可。

但是有设计图纸中选取1250A的,为什么?

是否还要考虑短路冲击电流,还是其他原因?具体的计算公式是什么?

有不同见解的朋友,请凉出理由!
免费打赏
guanhongzhou0913
2011年12月21日 16:53:12
2楼
630A的应该够
回复
bcleesq
2011年12月22日 13:08:22
3楼
还是没人回答
回复
zyz8438
2011年12月22日 14:05:39
4楼
1、1250A的断路器与630A的断路器的价格基本上在同一水平线上。
2、统一采用1250A的断路器能够实现所有断路器互换,利于备品配件。
回复
qq1091337396
2011年12月22日 14:06:34
5楼
1250A是
框架,并不代表你用时就用1250A吧。你用630A的也不一定时时电流就630A对不对。有时也许是400A吧。这样理解对不对?

[ 本帖最后由 qq1091337396 于 2011-12-22 14:07 编辑 ]
回复
bcleesq
2011年12月22日 16:38:56
6楼



谢谢!
估计没有别的解释了!
回复
bcleesq
2011年12月22日 16:39:38
7楼


谢谢参与讨论
我说的是中压部分!
回复
lesonlee
2011年12月22日 17:00:57
8楼
個人意見~僅供參考~
規劃設計整體系統供應量~
既然是框架容量~應該是以此電壓等級供電容量去考量~
至於短路則由另外參數決定~
回复

相关推荐