带网点住宅的消防问题
zfzfww
zfzfww Lv.4
2003年11月03日 14:13:03
只看楼主

有个住宅楼,一层是超市,二至六层是单元式住宅,顶层带阁楼,请问需要设消火栓系统吗?

有个住宅楼,一层是超市,二至六层是单元式住宅,顶层带阁楼,请问需要设消火栓系统吗?
免费打赏
zfzfww
2003年11月03日 14:14:44
2楼
补充一下,超市没有中央空调系统
回复
coffe2000
2003年11月03日 14:29:12
3楼
底层有商业网点的单元式住宅要设消火栓
回复
s123pgps
2003年11月03日 14:31:01
4楼
应该设
回复
zfzfww
2003年11月03日 14:39:38
5楼
可是建筑防火规范上说超过六层的单元式住宅设消火栓系统,这个建筑应该不包括在内吧
回复
zy_2
2003年11月03日 15:04:01
6楼
第8.4.1条的五,底蹭设有商业网点的单元式住宅要设。
回复
lemonzlzl
2003年11月03日 16:31:44
7楼
住宅部分可以不设消火栓系统,但底层超市要设。
回复
huangzhongcai
2003年11月05日 09:59:48
8楼
都要设,仅是住宅可以不要,带商业网点的单元式住宅就要,设消火栓应该是整个楼房都设,绝对不会底层设而上面不设的。强烈反对楼上的说法。
回复
zyyuu
2003年11月05日 10:22:52
9楼
有超市肯定要设了,现在消防很严的,我底层店面的四层住宅都设呢
回复
coffe2000
2003年11月05日 13:52:16
10楼
回楼主,都要设。不能只设一楼的。一定要全都要
回复
yunguiming
2003年11月05日 17:32:38
11楼
应设消防系统,条文说明中说得很清楚。