刚刚接触设计2个月,遇到负荷计算的问题。现在我做的一个项目,18层一梯四户,四户容量分别是 8KW 6kw 8kw 6kw,在画系统图的时候我每两层设置一个表箱,然后插接母线从1层到8层,我想整体上三相平衡,于是1-6层可以实现3相平衡(每相负荷都相同),7-8层可以单独计算三相平衡。现在问题出来了,1-6层表箱处的功率应如何计算?插接母线始端箱的功率该如何计算?希望高手能详细讲解下,不胜感激!!!!
系统树干式配电,每相分配6层即可。
回复
3楼
3.4.2 当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷
总计算容量的15% 时,应全部按三相对称负荷计算;当大于等
于15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷
相加。
回复
4楼
个人意见 既然18层 你完全可以1至9层一段供电 10至18层一段供电 每三层设置集中抄表
话说每层设置电表也行呀
一段 :每层28kw 共九层 一梯4户 共36户 按照技术措施可以打系数为0.6左右 为了安全考虑你可以打到0.8~0.85 功率因数0.9 这样400A开关就可以满足!
10至18层也这样 就可以
[
本帖最后由 frogssq 于 2011-12-22 10:35 编辑 ]
回复
5楼
你在计算的时候可以参考一下民用建筑电气设计规范
25.4.7 住宅用电负荷计算
回复
6楼
路过,瞧瞧。。。。。。。。。
回复
7楼
个人意见:每六层一段 三层设置一个电表箱!
回复
8楼
路过,看看!
回复
9楼
同意熊宝宝的建议,有12位的电表箱的。实际出线经济性与三相平衡的结合。
回复
10楼
如果三层一个电表箱就没问题,如果二层一个电表箱,应注意相序的分配
回复
11楼
路过,看看!
回复