水喷雾灭火系统是否要设置水泵结合器和消防水箱?
qgy510
qgy510 Lv.2
2003年11月02日 23:04:15
只看楼主

水喷雾灭火系统是否要设置水泵结合器?而且,屋顶消防水箱还必须提供水喷雾消防前十分钟的用水? 小弟设计一地下室,内有柴油发电机房,按规范需设置水喷雾灭火系统.结果市施工图审查办给我提的一个强制性条文:就是没有设置水泵结合器,且要和屋顶消防水箱连通. 实在是受不了,他的依据就是10.3.1条和10.4.1条,可是俺们设计水喷雾都是依据啊!郁闷!我以前做过类似的两个项目,都是这么做的,都没有提这个问题.好郁闷!

水喷雾灭火系统是否要设置水泵结合器?而且,屋顶消防水箱还必须提供水喷雾消防前十分钟的用水?
小弟设计一地下室,内有柴油发电机房,按规范需设置水喷雾灭火系统.结果市施工图审查办给我提的一个强制性条文:就是没有设置水泵结合器,且要和屋顶消防水箱连通.
实在是受不了,他的依据就是10.3.1条和10.4.1条,可是俺们设计水喷雾都是依据啊!郁闷!我以前做过类似的两个项目,都是这么做的,都没有提这个问题.好郁闷!
我查规范,查设计手册,查相关书籍,都没有提要设水泵结合器和水箱.
各位大侠,请赐教:水喷雾灭火系统是否要设置水泵结合器和水箱?理由?
小弟在此有礼了!哈哈
顺便告诉各位,审查我图纸的老人家:张连魁,据说以前是化四院的.还有,谁认识姜文源?很想向他老人家请教请教.
影子
2003年11月02日 23:25:12
2楼
翻了半天规范,没找到水喷雾灭火系统要设置水泵结合器和水箱的理由。
以前做的项目,也没设置水泵结合器和水箱。
但翻了姜文源老先生主编的《建筑灭火设计手册》“水喷雾灭火系统”章节
里的流程示意图中有水泵结合器和水箱。
所以别人要提你这意见,你只有认了。
回复
liangfp
2003年11月03日 11:10:16
3楼
水喷雾灭火系统属于自动喷淋范畴,设不设水泵结合器和水箱要按自动喷淋的要求执行。
回复
qgy510
2003年11月04日 11:23:27
4楼
楼上的水手,谢了!
回复
qgy510
2003年11月16日 10:56:25
5楼
解决了,审查办的老前辈们还算有人味:因为高规中并没有将水喷雾系统设为强制性条文,所以这次就通融通融了.哈哈
回复

相关推荐

APP内打开