现在有一栋楼采用常压锅炉采暖,请问系统循环泵是放在供水上还是放在回水上好,对泵的流量和扬程的要求有变化吗?要是放在回水上,膨胀水箱补水点事要置于泵的吸入端吗?
现在有一栋楼采用常压锅炉采暖,请问系统循环泵是放在供水上还是放在回水上好,对泵的流量和扬程的要求有变化吗?要是放在回水上,膨胀水箱补水点事要置于泵的吸入端吗?
2楼
常压锅炉本身就是定压点,不能再另设膨胀水箱了。所以循环泵只能设在锅炉出水管上。
回复
3楼
补水应该接在回水循环泵的出水管上,由于循环水压力大于补水压力,在系统不缺水时只有循环水流进锅炉,,系统缺水时补水随循环水补入锅炉.
如果在锅炉出水管上安装增压泵,,补水管连接在回水管接近锅炉处即可.
回复
4楼
也就是说循环泵安装在供水或回水上都是可以的是吧,对泵的扬程和流量的要求时一样的吧
像你说的放在回水上时,补水点放在泵的出水上,那水泵的压力大,水会不会从水箱里冒出来呢
回复
5楼
密闭锅炉的补水压力等于出水压力,如果出水压力能够满足使用要求,可以安装回水循环泵,回水循环水泵的扬程可以按系统管阻+5米左右选用,采暖系统的设计流量就是选择水泵的额定流量,生活热水系统的回水循环泵的流量选用,要计算循环水管的存水量,只要在15分钟左右能把管路中的冷却水排出即可.
密闭锅炉或换热器的补水压力不能满足使用,就要在锅炉或换热器的出水管安装管道增压循环泵,选择扬程可以按使用要求扬程-补水压力,但要考虑补水压力变化的因素.水泵流量按最大设计流量选择.
循环泵只是把系统中的水加压循环,不会增加水量,所以不会有多余的水倒流到补水的自来水管或水箱里去.
回复
6楼
我们这锅炉以循环泵都放在楼顶,循环泵设在锅炉的回水上.
回复
7楼
所谓常压锅炉就是指锅炉流体不带压,你把循环泵放在回水管上就带压了,应该是放在锅炉出水管上。定压点是常压锅炉回水启闭阀前,循环泵扬程要考虑静压。
回复
8楼
常压锅炉有一根通气管和大气联通的,你要是把水泵设在回水上,水就从通气管冒出来了。而且你要再回水管上装个电动阀门,断电关闭的那种,要不然水泵关闭时,水泵出口有止回阀,系统的水回从回水管回流到锅炉里,超过锅炉的容量后,就从通气管冒出来了。
回复
9楼
你的常压锅炉是否设有内置换热器,若有、循环水泵可以设置在回水管路上,补水设在水泵的吸口端,若没有、循环水泵就设置在锅炉的出水管路上,补水按锅炉的要求做。
回复
10楼
学习中
回复
11楼
补水应该接在回水循环泵的出水管上,由于循环水压力大于补水压力,在系统不缺水时只有循环水流进锅炉,,系统缺水时补水随循环水补入锅炉.
如果在锅炉出水管上安装增压泵,,补水管连接在回水管接近锅炉处即可.
回复