对于需要稳压泵稳压的消防系统,多数为稳压泵加罐的形式,有直接就用泵稳压的吗?是什么情况允许这样,稳压泵应该是变频的吧?
对于需要稳压泵稳压的消防系统,多数为稳压泵加罐的形式,有直接就用泵稳压的吗?是什么情况允许这样,稳压泵应该是变频的吧?
12楼
你挺有才的啊
回复
13楼
对于大型工矿企业,直接用稳压泵稳压,但需要变频,因为按石油化工规范要求流量需大于10L/s
对于一栋建筑之类的单体建筑,采用稳压泵+气压罐,减少泵的频繁启闭,因为单个建筑泄露点较少,气压罐能在一定范围内稳住压力
回复
14楼
都可以。稳压泵和压力开关或稳压泵和气压罐。
回复