对于消防系统的稳压方式的请教
daisy_2011
daisy_2011 Lv.2
2011年12月20日 21:09:10
只看楼主

对于需要稳压泵稳压的消防系统,多数为稳压泵加罐的形式,有直接就用泵稳压的吗?是什么情况允许这样,稳压泵应该是变频的吧?

对于需要稳压泵稳压的消防系统,多数为稳压泵加罐的形式,有直接就用泵稳压的吗?是什么情况允许这样,稳压泵应该是变频的吧?
免费打赏
sqm.-001
2011年12月26日 14:03:36
12楼
你挺有才的啊
回复
wuzhu05
2011年12月27日 08:59:15
13楼
对于大型工矿企业,直接用稳压泵稳压,但需要变频,因为按石油化工规范要求流量需大于10L/s

对于一栋建筑之类的单体建筑,采用稳压泵+气压罐,减少泵的频繁启闭,因为单个建筑泄露点较少,气压罐能在一定范围内稳住压力
回复
ljphb
2011年12月27日 16:03:41
14楼
都可以。稳压泵和压力开关或稳压泵和气压罐。