对于消防系统的稳压方式的请教
daisy_2011
daisy_2011 Lv.2
2011年12月20日 21:09:10
只看楼主

对于需要稳压泵稳压的消防系统,多数为稳压泵加罐的形式,有直接就用泵稳压的吗?是什么情况允许这样,稳压泵应该是变频的吧?

对于需要稳压泵稳压的消防系统,多数为稳压泵加罐的形式,有直接就用泵稳压的吗?是什么情况允许这样,稳压泵应该是变频的吧?
免费打赏
山泉雾雨
2011年12月21日 20:45:26
2楼
直接用泵稳压,会使泵一直处于运行状态,既耗电又损耗设备,一般不采用,系统稳压也可采用高位水箱形式,不过空间占用较大。
回复
daisy_2011
2011年12月21日 20:57:41
3楼
谢谢楼上的答案
回复
xiaowuwu000
2011年12月22日 10:24:02
4楼
同意一楼,现在的泵都采用变频的
回复
给排水设计
2011年12月22日 11:36:01
5楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
jianzhulang
2011年12月22日 16:23:17
6楼
稳压泵不需要变频,通过压力开关启动。
回复
xfk666
2011年12月22日 20:11:05
7楼
同一楼的说法。
回复
ssy441
2011年12月23日 14:54:22
8楼
不可一慨而论,对于大的工厂企业而言,直接用稳压泵稳压,也不用变频;对于一栋建筑而言一般采用稳压泵+气压罐,减少泵的开启。
回复
hench
2011年12月23日 15:02:07
9楼
稳压泵的流量太小了,消火栓的小于5L/S,喷淋小于1L/S,所以无法变频,一般采用工频水表,压力开关控制。气压罐的作用楼上说得很清楚了。
回复
foreve686
2011年12月23日 16:33:38
10楼
可一慨而论,对于大的工厂企业而言,直接用稳压泵稳压,也不用变频;对于一栋建筑而言一般采用稳压泵+气压罐,减少泵的开启。
回复
chensheng1982
2011年12月25日 16:39:53
11楼
回复