热水供水泵控制问题
zjou2002
zjou2002 Lv.2
2011年12月20日 17:40:28
来自于热泵工程
只看楼主

我想问一下各位,假如热水箱在一楼,用水点在三楼,请问如何控制热水加压泵呢?有人说用变频泵供热水上去,水泵长期运行,也有人说水泵不用变频的,加个压力开关来控制水泵得开和关。请大家给个意见

我想问一下各位,假如热水箱在一楼,用水点在三楼,请问如何控制热水加压泵呢?有人说用变频泵供热水上去,水泵长期运行,也有人说水泵不用变频的,加个压力开关来控制水泵得开和关。请大家给个意见
免费打赏
hospital11
2011年12月21日 09:02:55
2楼
两种方式都可以,都可以达到一样的目的,变频是通过压力或流量的探测而控制水泵的运转,压力开关通过测管道的压力来控制水泵的运转。
回复
chachababy
2011年12月22日 23:08:07
3楼
不管哪种都要检测压力,不过变频通常是采集电信号来控制变频,所以变频是跟压力传感器配合使用,效果更好但是投资高
回复
caomang2011
2011年12月25日 22:00:16
4楼
用变频泵更合理点
回复
maoxinqing
2011年12月26日 09:34:05
5楼
如果水泵不变频控制,仅仅安装压力控制开关有用吗?
水泵会不停的启停。不合理
水泵用变频控制比较合理,水泵变频控制点为出水管水压就很好了。
回复
lst821103
2011年12月26日 12:15:26
6楼
用变频泵当然是最好了,不过相对成本也高。。。我们一般小型工程带回水,基本上就加个压力开关就OK了。
回复
huainanking
2011年12月26日 21:59:09
7楼
怎么个压力控制?三楼一用水,泵就自己运行吗? 小弟经验不足
回复

相关推荐