UPS规格为400KVA/台2台UPS组成1列供电单元数据中心各IT设备机房均采用了2N冗余的UPS供电系统每个IT设备机房均由2列供电单元供电按照2N冗余,每个IT设备机房最大设备功率为640KVA但是设计图纸中一个机房共有16个PDU,每个PDU计算功率均超过100KW而且每个IT设备的同时系数都为1.0如此算来,岂不是超过2N系统要求的640KW了?
2台UPS组成1列供电单元
数据中心各IT设备机房均采用了2N冗余的UPS供电系统
每个IT设备机房均由2列供电单元供电
按照2N冗余,每个IT设备机房最大设备功率为640KVA
但是设计图纸中一个机房共有16个PDU,每个PDU计算功率均超过100KW
而且每个IT设备的同时系数都为1.0
如此算来,
岂不是超过2N系统要求的640KW了?