急问!关于数据中心机房2N冗余供电的问题!
dsgan
dsgan Lv.3
2011年12月20日 16:47:24
只看楼主

UPS规格为400KVA/台2台UPS组成1列供电单元数据中心各IT设备机房均采用了2N冗余的UPS供电系统每个IT设备机房均由2列供电单元供电按照2N冗余,每个IT设备机房最大设备功率为640KVA但是设计图纸中一个机房共有16个PDU,每个PDU计算功率均超过100KW而且每个IT设备的同时系数都为1.0如此算来,岂不是超过2N系统要求的640KW了?

UPS规格为400KVA/台
2台UPS组成1列供电单元
数据中心各IT设备机房均采用了2N冗余的UPS供电系统
每个IT设备机房均由2列供电单元供电

按照2N冗余,每个IT设备机房最大设备功率为640KVA
但是设计图纸中一个机房共有16个PDU,每个PDU计算功率均超过100KW
而且每个IT设备的同时系数都为1.0

如此算来,
岂不是超过2N系统要求的640KW了?
免费打赏
永无止境
2011年12月21日 20:55:18
2楼
每个 是1.0的使用系数
那么同时利用系数是多少呢
回复
zjslh_2001
2011年12月22日 16:34:45
3楼
“按照2N冗余,每个IT设备机房最大设备功率为640KVA
但是设计图纸中一个机房共有16个PDU,每个PDU计算功率均超过100KW”


2N冗余的UPS供电系统,其配电容量是一台UPS的容量,也就400KVA。
PDU功率也不会是100KW,
楼主,你在好好看看吧
回复