3万平方米办公楼空调方案PK
dust2
dust2 Lv.7
2006年08月28日 16:17:41
来自于行业脉动
只看楼主

论文简介: 从理论上讲,任何一款机型都有优缺点,关键是看其是否适合本项目。方案三充分考虑到建筑物为办公大楼,建筑物外墙为全玻璃幕墙,热负荷远小于冷负荷的特点,采用两台溴化锂机组冬天制热,夏天再配合离心机组制冷,既节约初投资,又将运行费用减少到最低。 附件名:20051101105323218858/Untitled-1.htm 文件大小:9K (升级VIP 如何赚取土木币

论文简介:

从理论上讲,任何一款机型都有优缺点,关键是看其是否适合本项目。方案三充分考虑到建筑物为办公大楼,建筑物外墙为全玻璃幕墙,热负荷远小于冷负荷的特点,采用两台溴化锂机组冬天制热,夏天再配合离心机组制冷,既节约初投资,又将运行费用减少到最低。



附件名:20051101105323218858/Untitled-1.htm

文件大小:9K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
wangyuanchuan
2006年09月15日 14:52:33
22楼
这样看来电制冷要比直燃机优得多,但就不明白,还有那么多要采用这种机组呢?
回复
csx110711
2006年09月16日 09:09:49
23楼
溴化锂机组VS离心式冷水机组两种方案是各有优劣,这主要看当地的实际条件,如果选溴化锂机组却没有热动力源或着是在投资建成之后热动力源不充足,这样就得不偿失,但有一点在合理利用资源和环保上都有很大的好处.离心式冷水机组采用锅炉冬季取暖,虽然初投资要少,但在具体运行上自动程度不高,非供暖期将锅炉闲置是一种资源浪费.
回复
taolimei
2006年09月16日 10:27:59
24楼
不是很细,但能说明问题,给领导可能还行,但行家能挑出一些问题,如电力设备投资等
回复
yxm9878
2006年09月16日 15:17:16
25楼
我认为离心式冷水机组+锅炉+冷却塔比较好一些
回复
dust2
2006年09月17日 14:04:58
26楼

hehe 就是给领导看的。
回复
zhurenhong
2006年09月18日 10:45:11
27楼
领教了,谢谢
希望有更多的这种方案比较
回复
sap7611
2006年09月18日 12:09:04
28楼
不断学习,不断进步!有比较才有进步,值得!
回复
a030724
2006年09月19日 08:18:34
29楼
用水源热泵中央空调更节能.投资费用还要低.QQ:418867326
回复
cbz0
2006年09月19日 11:58:19
30楼
毫无依据的胡说八道,昧着良心比较
溴化锂机组和离心机液能比较? 溴化锂机组和风冷热泵机组比较,还可以考虑一下
回复
chineseli007
2006年09月19日 14:57:13
31楼

请问怎么和风冷热泵比较
回复