3万平方米办公楼空调方案PK
dust2
dust2 Lv.7
2006年08月28日 16:17:41
来自于行业脉动
只看楼主

论文简介: 从理论上讲,任何一款机型都有优缺点,关键是看其是否适合本项目。方案三充分考虑到建筑物为办公大楼,建筑物外墙为全玻璃幕墙,热负荷远小于冷负荷的特点,采用两台溴化锂机组冬天制热,夏天再配合离心机组制冷,既节约初投资,又将运行费用减少到最低。 附件名:20051101105323218858/Untitled-1.htm 文件大小:9K (升级VIP 如何赚取土木币

论文简介:

从理论上讲,任何一款机型都有优缺点,关键是看其是否适合本项目。方案三充分考虑到建筑物为办公大楼,建筑物外墙为全玻璃幕墙,热负荷远小于冷负荷的特点,采用两台溴化锂机组冬天制热,夏天再配合离心机组制冷,既节约初投资,又将运行费用减少到最低。



附件名:20051101105323218858/Untitled-1.htm

文件大小:9K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
chigo88
2006年09月21日 19:23:05
32楼
分析的太简单。
回复
daiboss
2006年09月26日 14:46:33
33楼
用冰蓄冷比较合适!当然有条件可以采用地(水)源热泵+冰蓄冷
回复
100kaka
2006年09月26日 16:04:22
34楼
要综合当地的实际情况来考虑
回复
gaofeng0289
2006年09月26日 17:52:46
35楼
我也做过这个大面积综合楼的比较.业主比较喜欢用电制冷,因为无论从管理还是运行,还有前期的操作例如消防要求,燃气泄爆等等,燃气空调都比较有缺点.而且如果有市政供热,更不用担心热的问题了.
回复
yanguodong
2006年09月27日 10:29:19
36楼
首先负荷选择的小,对于办公楼,应该考虑全开的情况,所以42w/m2的冷量负荷是不够的,最少也得80w/m2;其次,如果有条件的话可以选用水源热泵机组,比如说夏季,用冷却塔最多平均将温度降至29度,而地下水的一般为18度,北方地区一般为6-8度,所以在提取冷源这方面冷却塔是不如地下水的,再说冬季,地下水源的温度在中部地区一般为18度,可以提取10-13度的温差,而用锅炉就要燃油或燃气,而现在油,气的价格又很高,整体利用率也不高,另外用水源热泵机组还可以实现冬夏季生活热水的制取!
回复
yubing007
2006年09月27日 12:19:28
37楼
回复
niuzhandong007
2006年09月29日 08:35:56
38楼
我是一个在学校的大学生,马上要做毕业设计,来看看前辈们是怎么做的,我来学点东西.有愿意教我点东西的前辈,我在此表示感激.我的邮箱是www.niuzhandong007@163.com
回复
niuzhandong007
2006年09月29日 08:39:16
39楼
我做的是一个宾馆大楼的空调设计.我是一个在校大学生,想向前辈们学点东西,困难有的东西有参考前辈的东西了,呵呵 感谢啊 
回复
q524099695
2006年09月29日 13:20:15
40楼
方案综合指标要好一些.虽然设备总数是多一些,但总造价低,况且运行费用比较省,设备寿命长
回复
jiangcuijin
2006年10月01日 08:10:26
41楼
一:如果没有废热或者能源价格偏高的地区,使用溴冷机没有实际意义。
二:离心机的COP远远的高于溴冷机,能源价折换成电价两者差距不大。
三:由于溴冷机体积较大及机房需要强制换气,土建及安装成本增加。
四:离心机的初投资低于溴冷机。
五:溴冷机在使用3—5年后,冷量会衰减10%左右。
还是需要根据地区、政策、和建设单位的资金等实际情况来选择机组!
回复