请问这地梁上部钢筋中间的没有连接的两根钢筋是什么钢筋?
tracyqinwei
2011年12月20日 16:04:01
来自于工地图片
只看楼主

工地幼儿园的施工现场图,请问这地梁上部钢筋中间的没有连接的两根钢筋是什么钢筋?

工地幼儿园的施工现场图,请问这地梁上部钢筋中间的没有连接的两根钢筋是什么钢筋? 20111117473.jpg 20111122476.jpg

20111117473.jpg


20111122476.jpg

免费打赏
popple521
2011年12月21日 17:15:56
22楼
支座负钢筋?
我看答案不完全正确。
如果这个地梁底面和地基接触,那么地梁的负筋应该在下面。
如果此梁和地基接触,负筋肯定应该在下面,要不就是设计错误。
从图上来看,这个应该是负筋,那么这个地梁上面就有隔墙之类的荷载,而且此地梁肯定是“悬空”(比如用煤渣,石子之类的填充)。

[ 本帖最后由 popple521 于 2011-12-21 17:18 编辑 ]
回复
xingchunjie
2011年12月21日 17:27:21
23楼
支座负筋,按要求贯通即可。
回复
changjianbao0323
2011年12月21日 17:38:52
24楼
这就是传说的负筋
回复
xuweiwei1008
2011年12月21日 18:34:56
25楼
是支座负筋,以后你会见得更多这种情况
回复
frybud
2011年12月21日 19:25:05
26楼
我的疑问是。地梁需要加密么?
回复
zp15387516729
2011年12月22日 09:12:14
27楼
支座负筋。按弯矩包络图在支座附近梁上部承受拉力,在梁中下部承受拉力,上部承受压力。故负筋需过弯矩零点。其长度按设计规范确定,所以不必贯通。
回复
daly2
2011年12月22日 11:00:01
28楼
晕了,地梁应该上部贯通,下部断开,承受的是水反力,跟楼面梁刚好相反,这个幼儿园的上部是蜂巢式的吧,很新颖,大学做房屋建筑学可课程设计的时候做的就是这种。好
回复
lgdong2011
2011年12月22日 13:12:04
29楼
支座筋啊 不需要贯通的
回复
rabbitluojie
2011年12月22日 15:35:41
30楼
支座负筋,见11G101-1图集,说的很清楚了。
现在大家画图都把地梁建在模型上算,所以地梁配筋跟楼层框架梁是一样的类型了。
回复
haoran0719
2011年12月22日 16:33:01
31楼
梁上部非贯通筋,满足Ln/4就够了,看图集11G101-1第79页