喷规10.3.2 不设高位水箱 应设气压供水设备 和10.3.1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱 ,这两条矛盾么气压供水设备不属于临时高压?
喷规10.3.2 不设高位水箱 应设气压供水设备 和10.3.1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱 ,这两条矛盾么
气压供水设备不属于临时高压?
2楼
10.3.1规定了必须设置消防水箱的条件。10.3.2,按相关规范允许不设消防水箱的建筑,可做气压供水设备,一般情况下,屋面无法放水箱时也按这条来做!!
回复
3楼
还是没明白~~~
回复
4楼
不矛盾啊,气压供水设备也贮存了10min的最不利点4个喷头的用水量啊,屋顶水箱也是这个功能,只不过一个在上面,一个在下面而已
回复
5楼
同学,是你理解有偏差,应设不是必须设,不是黑字,所以实在不能设高位水箱,就设气压供水装置啦。
回复
6楼
气压给水装置是临时高压么? 如果是的话 得按10.3.1条走 设置临时高压的得设水箱 擦,有绕回来了。
回复
8楼
不是绕回来了,首先要明确,下面的 加压装置还是要设置的,现在关键是天面的水箱,有条件的必须设置水箱,一些特殊的建筑,天面完全不能放东西的(例如项目非常重要,有城市美观要求,天面完全不能放东西),那么就没有可能设置水箱了,可以在下面设置气压供水设备(注意这个和加压装置还是不相同的,这个气压罐在电源完全失去的情况下,还能够起到高位水箱的作用,所以就很大了,可能有几十个立方米,一般不容易做到的),所以一般情况下,都设置天面水箱的。
回复
9楼
同意楼上说法!
10.3.2是对10.3.1条的补充,是对一些不能做屋顶水箱的特殊建筑提出的解决办法,两者不矛盾!
回复
10楼
最好是设置屋面高位水箱,没地方放或者没法设置就设气压供水装置啦。
回复
11楼
有些建筑屋面形式特别,没法设水箱。这种情况下用强条规定设气压供水,这是底线了,不矛盾的。