【探讨】一类高层建筑的普通电梯一定要求双电源供电末端切换吗?
lxh19710509
lxh19710509 Lv.10
2011年12月19日 17:23:43
只看楼主

本公司在江苏的一个项目,一栋21层的商茂大厦,初步计划是做四星级酒店。大楼共有三部客用电梯加一部消防电梯,设计者要求普通客梯也要双电源供电到末端(天面机房)切换,理由是一类高层建筑普通电梯属于一类负荷,所以要求双电源供电。我查过规范,一类负荷要求有双电源供电没错,但是不一定要在末端切换吧,从总配电柜的应急母线段接不一样是双电源供电吗?规范只明确规定一级消防负荷必须双电源末端切换,其它一级负荷不一定要在末端切换吧?要是没在末端做切换能通过验收吗?我在广东是没有这种做法的。请各位同行指点。

2011年12月23日 10:20:43
42楼

民规上明确有规定!
回复
l113825034
2011年12月23日 10:26:14
43楼

顶!!!!!!
回复
cwq13560843898
2011年12月23日 12:17:59
44楼
不一定末端切换。
回复
chenqf
2011年12月25日 17:24:37
45楼
按消防电梯要求,一类高层建筑的电梯一定要求双电源供电末端切换的。
回复
宝来
2011年12月26日 12:44:06
46楼
沙发说的对,但是作为设计师一般会选择末端切换,关键是安全,审图事情少。
回复
q308552452
2011年12月26日 14:42:43
47楼
这个问题就是可不可以省下这笔钱 
作为第一承包商 当让希望各方面在能节约的情况下剩下这根电缆,毕竟要考虑造价
但承包商大方愿意末端切换 水电承包商就直接按图施工而已。 
说实话,一般的工地是没有水电施工员的,都不懂电气,监理也不太管这方面的事,懂点也不很专业。  没谁会把这负责任的担子往自己身上扛。 

就像前面说的 首段切换没人能拿规范和你叫板。

[ 本帖最后由 q308552452 于 2011-12-26 14:44 编辑 ]
回复
huijiazhenhao-1
2013年08月10日 14:56:27
48楼
这个问题,设计院也没错,因为按照《全国民用建筑工程设计技术措施》内的要求2.2.3内的要求,一级负荷设备应采用双电源供电,并在最末一级配电装置处自动切换,虽说技术措施不是规范,但是它是多数专家认可的设计指导用书,很多老专家就爱按照上面的要求来要求设计人员
回复
阿米尔汗
2013年09月10日 10:23:46
49楼
高层电梯没电是很麻烦的,一旦有人卡在电梯里出了事就知道了,包括多层电梯也是。。。。。
回复
qq_1465387405785
2016年06月08日 20:04:12
50楼
必须在末端双电源
回复
sjashj
2016年06月12日 10:03:10
51楼
在该类设备上你还是按设计的去做吧,万一给你验收不通过,整改化的代价更高!