【探讨】一类高层建筑的普通电梯一定要求双电源供电末端切换吗?
lxh19710509
lxh19710509 Lv.10
2011年12月19日 17:23:43
只看楼主

本公司在江苏的一个项目,一栋21层的商茂大厦,初步计划是做四星级酒店。大楼共有三部客用电梯加一部消防电梯,设计者要求普通客梯也要双电源供电到末端(天面机房)切换,理由是一类高层建筑普通电梯属于一类负荷,所以要求双电源供电。我查过规范,一类负荷要求有双电源供电没错,但是不一定要在末端切换吧,从总配电柜的应急母线段接不一样是双电源供电吗?规范只明确规定一级消防负荷必须双电源末端切换,其它一级负荷不一定要在末端切换吧?要是没在末端做切换能通过验收吗?我在广东是没有这种做法的。请各位同行指点。

2011年12月21日 22:34:24
22楼
按理解可以不用末端切换,但一般都是这样做滴,已成习惯了,真没办法哦。
回复
zhouxf_21
2011年12月21日 22:45:27
23楼
普通客梯及消防电梯都应双电源末端配电箱自动切换。。保险第一哈。
回复
xing_zai
2011年12月21日 23:10:08
24楼
支持老周的说法!
回复
逍遥翁
2011年12月21日 23:17:25
25楼
我们的电梯都是采用双电源末端切换。
回复
白头翁
2011年12月22日 08:44:15
26楼
这属不同人对规范理解不同问题,没有权威说法
回复
zfhwlr
2011年12月22日 08:52:21
27楼

同意此说法.
回复
dgbyls
2011年12月22日 09:05:35
28楼
受益匪浅!感谢!
回复
zzhspeed
2011年12月22日 09:33:46
29楼

严重同意。如果不肯花精力去研究,只是一味地回避风险而大幅提高造价,这本身就是不负责任的行为。就如同医生懒得仔细研究病情,为了避免医疗风险甚至拿回扣而直接开一些没有必要却很昂贵的药,一样。
我们在谴责医药行业的同时,有没有想到过自己呢?
回复
fei198557
2011年12月22日 10:02:10
30楼
各位争执的很厉害啊,但是还是要看审图能否过得去啊
回复
fatboyweird
2011年12月22日 10:02:32
31楼
精辟!不是屁精!
回复