【探讨】一类高层建筑的普通电梯一定要求双电源供电末端切换吗?
lxh19710509
lxh19710509 Lv.10
2011年12月19日 17:23:43
只看楼主

本公司在江苏的一个项目,一栋21层的商茂大厦,初步计划是做四星级酒店。大楼共有三部客用电梯加一部消防电梯,设计者要求普通客梯也要双电源供电到末端(天面机房)切换,理由是一类高层建筑普通电梯属于一类负荷,所以要求双电源供电。我查过规范,一类负荷要求有双电源供电没错,但是不一定要在末端切换吧,从总配电柜的应急母线段接不一样是双电源供电吗?规范只明确规定一级消防负荷必须双电源末端切换,其它一级负荷不一定要在末端切换吧?要是没在末端做切换能通过验收吗?我在广东是没有这种做法的。请各位同行指点。

2011年12月21日 11:05:42
12楼
按当地的标准走
回复
taoxin1397
2011年12月21日 12:02:06
13楼
受益匪浅啊!感谢楼主,感谢楼上的!
回复
xiaohahaab1
2011年12月21日 14:49:36
14楼
规范上哪条规定有 一类高层建筑的电梯 是一级负荷????
回复
jyglh
2011年12月21日 14:54:47
15楼
该楼档次比较高
建议末端切换
回复
电气李工
2011年12月21日 17:00:57
16楼
规范只明确规定一级消防负荷必须双电源末端切换,其它一级负荷不一定要在末端切换吧?要是没在末端做切换能通过验收吗?我在广东是没有这种做法的。请各位同行指点。

其实看当地验收部门,有些消防电源双电源末端切换,其他非消防负荷可以首端切换。看具体工程情况吧。
回复
kuangcy
2011年12月21日 17:02:05
17楼
路过 学习
回复
amt0427
2011年12月21日 17:33:20
18楼
你咨询一下当地验收啥的呗,都按当地做吧
回复
山泉雾雨
2011年12月21日 17:35:44
19楼
我做过好几个工程都是设计末端切换的,当时也有此疑问,曾请教设计,答复不外乎都是“规范要求”,作施工方的只能按图施工,楼上说的在理,学习了。
回复
永无止境
2011年12月21日 20:51:47
20楼
保险一点肯定是好的 没有问题
如果要省钱的话
可以不末端切换 关键在于 审图是否能通过
回复
zhoushu8
2011年12月21日 22:07:15
21楼


审图是不存在通不过的,因为审图必须要写违反规范的条文号,他肯定写不出,所以不存在通不过
回复