本公司在江苏的一个项目,一栋21层的商茂大厦,初步计划是做四星级酒店。大楼共有三部客用电梯加一部消防电梯,设计者要求普通客梯也要双电源供电到末端(天面机房)切换,理由是一类高层建筑普通电梯属于一类负荷,所以要求双电源供电。我查过规范,一类负荷要求有双电源供电没错,但是不一定要在末端切换吧,从总配电柜的应急母线段接不一样是双电源供电吗?规范只明确规定一级消防负荷必须双电源末端切换,其它一级负荷不一定要在末端切换吧?要是没在末端做切换能通过验收吗?我在广东是没有这种做法的。请各位同行指点。
客梯电源可以首端切换,消防电梯要末端切换,因为消防线路中途可能被火灾烧毁,为保证继续供电,所以要在末端切换,这是消防的特殊性决定的,普通客梯并无这种特殊性。消防用电反复强调末端切换,恰恰证明非消防负荷可以不在末端切换的,否则,一句话就概括---一级负荷应末端切换,不就完了?何必啰啰嗦嗦?
至于客梯,确实没有说要末端供电,有双电源就可以了,规范没有要求的就是可以做的,我以为,客梯是一级负荷,毕竟不是特别重要的一级负荷,更不必考虑火灾场所要能坚持供电。当然,有人会说,末端切换更好,这我是知道的,难道我不知道末端切换更好??要知道,电缆的价格很贵的,随便一个小区都是几百万的电缆,如果较真,还真能随便就能省百来万,这是本专业造价权重最大的一块,所以说这个话题意义重大
你可以就这么设计一个回路,看看审图的高手用哪条规范来审你。
本人也查过很多规范,一直没发现哪条规范要求末端切换的,不过前不久看到过一个地方标准,要求通通要末端切换,不过,那只是地方标准,权威性不够!
回复
3楼
沙发说的很有道理
回复
4楼
回复
5楼
末端切换安全,首端切换要看供电部门设计
回复
6楼
江苏省大部分审图公司都要求电梯末端切换,你有精力的话就去跟他们谈吧。工程师肯定都建议电梯末端切换
回复
7楼
完全赞成沙发的说法,我也正是这么想的,从工程成本控制的角度出发,根本是完全没必要在末端做切换的,而且高规就这一点也很明确。
9.1.1 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、漏电火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行国家标准《供配电系统设计规范》GB50052的规定进行设计,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。
9.1.2
高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。
但是我们公司的项目是在江苏啊,设计院不肯变更,楼上的网友也说江苏大部分地区都要求客梯也做末端切换,那我现在是做还是不做呢?不做能通过验收么?
回复
8楼
在四星级酒店里,有考虑火灾时一部消防电梯疏散来不及,客梯可应急转为消防电梯使用,若无双电源供电到末端(天面机房)切换,则火灾时无法保证供电,客梯就无法应急转为消防电梯使用。虽然规范中没有明确要求,但大的酒店有要求设两部消防电梯,若想省钱,就把其中一部客梯按消防电梯配置,看图审和消防能否通过。
回复
9楼
民规第13张,明确表述用啊,所以肯定如此啊,
民规第13张,明确表述用啊,所以肯定如此啊
回复
10楼
什么东西都按最保守的做设计,这反映设计存在体制问题,设计人员无需考虑造价,如果设计人员即是设计师又是承包商,他们才会全面考虑问题。
回复
11楼
设计按最佳的考虑,何况局部电缆在整个工程中占得资金比例不多,那为什么不按更好的更踏实的做法做?这不是保守而是思想问题
回复