请教:防排烟
dper80
dper80 Lv.7
2011年12月19日 15:16:55
来自于通风排烟
只看楼主

建筑高度为57米的商住楼(五层以下是商场)六层及以上为住宅,商场部分的防烟楼梯间及前室(只对商场部分,住宅不用)靠外墙满足自然排烟条件时,可以自然排烟吗?

建筑高度为57米的商住楼(五层以下是商场)六层及以上为住宅,
商场部分的防烟楼梯间及前室(只对商场部分,住宅不用)靠外墙满足自然排烟条件时,可以自然排烟吗?
免费打赏
yylqs
2011年12月19日 15:22:58
2楼
能够满足自然排烟的话可以不设置
回复
thmdct
2011年12月29日 20:30:24
3楼
可以不用设的
回复
snail_yin
2011年12月30日 09:46:11
4楼
8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。

楼主的意思是这栋建筑应为一类公建,而按照上述条文,是不建议采用自然排烟的。这个问题实际上是存在争议的。
我认为是可以下面的商业部分独立使用的楼梯间即前室是可以采用自然排烟的,但最好与当地的审图及消防局沟通一下。
回复