11KW电梯18层要配多大电缆
fang12900
fang12900 Lv.2
2011年12月19日 14:41:13
只看楼主

我的电梯是11KW左右电机,楼层18层高64左右,电线还有从低压柜哪里拉出来也有20米左右,这样一来一条要90米,大家看配多大的电缆不会浪费

我的电梯是11KW左右电机,楼层18层高64左右,电线还有从低压柜哪里拉出来也有20米左右,这样一来一条要90米,大家看配多大的电缆不会浪费
免费打赏
whatr
2011年12月19日 15:07:43
2楼
5*16的

先问电梯厂家配多大,设计院比他提供的大1、2档就行
回复
yuexingyufs
2011年12月19日 15:37:05
3楼
我们这里也是5X16
回复
xiaoshenxiao
2011年12月19日 16:14:27
4楼
没怎么看懂楼主的描述,应该不需要直接从低压柜拉电缆过来吧。
回复
bingkunluo
2011年12月19日 16:56:59
5楼
GB50055-93第3.3.5条 选择电梯或自动扶梯供电导线时,应由电动机铭牌额定电流及其相应的工作制确定,并应符合下列规定:

一、单台交流电梯供电导线的连续工作载流量,应大于其铭牌连续工作制额定电流的140%或铭牌0.5h(或1h)工作制额定电流的90%。

二、单台直流电梯供电导线的连续工作载流量,应大于交直流变流器的连续工作制交流额定输入电流的140%。

三、向多台电梯供电,应计入同时系数。

四、自动扶梯应按连续工作制计。

至于电压降,从低压柜至机房100米内,一般没问题。
回复
jyglh
2011年12月20日 22:03:15
6楼
还应该考虑所选断路器大小,来选择电缆大小
回复
jyglh
2011年12月20日 22:04:27
7楼
还应该考虑所选断路器大小,来选择电缆大小
回复
永无止境
2011年12月21日 20:57:00
8楼



说的比较明确 了
5X16的电缆应该问题不大
回复
qfy1000
2016年08月09日 14:52:28
9楼
5*10电缆够了
回复
电气交流
2016年08月09日 15:27:01
10楼
选择16的电缆比较保险
这么点电缆 10和16的价格相差不大
回复