新规住宅设计秒流量计算3.6.4条延时自闭冲洗阀大便器Ng=6.0时,算出的U0较小,查规范附录D得整个立管的给水设计秒流量很小,不知何故,请各位指点.

新规住宅设计秒流量计算3.6.4条延时自闭冲洗阀大便器Ng=6.0时,算出的U0较小,查规范附录D得整个立管的给水设计秒流量很小,不知何故,请各位指点.
plovex
2003年10月30日 20:20:42
2楼
在3.6.4条的条文说明中,大便器自闭冲洗阀不能将它的折算给水当量直接纳入计算,只能将计算结果附加1.10L/S作为设计流量.