变频直供水稳压稳不住,主要是什么问题,谢谢各位大侠。
变频直供水稳压稳不住,主要是什么问题,谢谢各位大侠。
2楼
要么扬程不够,要么稳压罐压力不足....再看看
回复
3楼
止回阀是不是关闭不严,稳压灌容积是不是太小,要不看看管道是不是漏水.......
回复
4楼
止回阀是不是关闭不严,要不看看管道是不是漏水
回复
5楼
自控对于水泵切换控制的有问题。
自控专业大多精于仪表与控制,但对于流力与水泵实际不懂,水泵多台工变频组合切换的时候容易导致压力突增突降。
回复
6楼
有一种可能是PID参数设置不当,很常见
回复
7楼
这个属于常见问题,让厂家调
回复
8楼
传感器可能有问题,
回复
9楼
问题应该讲的再具体一点。
回复
10楼
楼主的问法有问题,啥叫稳压稳不住?
恒压的机组无法恒压有多种原因:选型、泄漏、闭(开)环控制系统、传感器等等!
回复
11楼
水泵进水管可能有空气或者来水流量不足未满管,不足以供水泵抽水,造成水压忽高忽低。