住宅室内pp-r明敷要保温吗?
leeshin
leeshin Lv.2
2003年10月30日 12:42:13
只看楼主

各位: 本人正在装修,pp-r明敷热水管在吊顶内,请问要保温吗?只说室外要保温,不知大家的实际使用情况?

各位:
本人正在装修,pp-r明敷热水管在吊顶内,请问要保温吗?只说室外要保温,不知大家的实际使用情况?
免费打赏
zhangping1109
2003年10月30日 12:57:34
2楼
需要保温,属防结露保温,并非通常意义上的防冻保温。
回复
leeshin
2003年10月30日 18:17:09
3楼
那看来对水温降低的影响应该不大了,总比埋在墙中温降小吧?
回复
suntuolin
2003年10月30日 18:53:22
4楼
只是需要进行防露即可,一般是在室内是没有必要保温的,不知大家的意见。
回复
wescom16
2004年03月09日 11:00:16
5楼
如果装在龙骨石膏板的隔墙内那
回复
liangfp
2004年03月09日 11:12:34
6楼
为了防露可以保温,一般可以不用。
回复
wangganghand
2004年03月09日 11:16:21
7楼
若冷水,则不用。热水,用保温
回复
hujl2001
2004年03月09日 11:19:50
8楼
不需要保温的,室内的温度没有必要的,但是需要防结露
回复
hegy6363
2004年03月09日 13:11:24
9楼
在北方需要保温。