制冷机组停机后吸排气压力怎么不相等,是什么原因啊!?吸气压力0.25MP,排气压力0.59MP。请高手帮忙

制冷机组停机后吸排气压力怎么不相等,是什么原因啊!?吸气压力0.25MP,排气压力0.59MP。请高手帮忙
免费打赏
峰哥
2011年12月19日 09:14:33
2楼
个人观点,仅供参考!
1.为什么要一定相等呢?电磁阀关闭就关闭了高低压通道。
2.冷凝器制冷剂散热降温,压力降低;同样蒸发器制冷剂也会升高。但是不会相等的,除非没有电磁阀!

[ 本帖最后由 limanfeng 于 2011-12-19 09:15 编辑 ]
回复
山东金舟制冷
2011年12月19日 09:27:03
3楼
吸气压力表接在吸气集管上,排气压力表接在排气集管上,中间还有压缩机吸气腔、阀板、阀片、排气腔等,你认为压力会一样吗?
回复
mahao6819
2011年12月20日 15:26:54
4楼
那怎么相差那么大啊!??机组都断电了啊
回复
wybbyw
2011年12月20日 16:15:16
5楼
如果高低压端停机后密封性能好的话,就会出现继续保持有压差的情况。
回复
cywhqf
2011年12月20日 21:08:19
6楼
只有用毛细管做节流装置的小系统,停机后才会高低压平衡。
回复
阎良人
2011年12月21日 11:09:00
7楼
除了家用电器以外的制冷系统,在停机状态下高压和低压是通过电磁阀或压缩机阀片及压缩机排气单流阀封闭的,防止高压液体和气体串到低压设备给下次设备启动造成故障。
回复
apple1313
2011年12月21日 17:07:52
8楼
很正常啊。有电磁阀关闭了。气缸上阀片也锁住了啊。楼主问的问题也太弱了吧
回复
guo060899
2011年12月22日 13:16:45
9楼
停机以后,就是均压以后,各个压力也不是一样的,有一点差别的。
回复
mahao6819
2011年12月22日 14:03:30
10楼
哦! 谢谢大家了,确实不怎么懂,虚心向大家学习!
回复
mahao6819
2011年12月22日 14:07:27
11楼
要是机组停机后,吸排气压力完全相等,i是不是说明机组有问题呢!???