KYN28柜。用微机保护,中央信号屏,不带后台,可以取消闪光母线吗?
KYN28柜。用微机保护,中央信号屏,不带后台,可以取消闪光母线吗?
2楼
如果采用中央信号屏,没有后台,最好是保留闪光继电器和闪光小母线!
回复
3楼
不太了解这个
回复
4楼
最好是保留闪光继电器和闪光小母线
回复
5楼
微机本身就自带了蜂鸣器和指示灯的,个人觉得可以取消。
回复
6楼
有微机 可以取消
回复
7楼
同意电老鼠的意见,你既然有信号屏为何要取消闪光小母线和闪光继电器?再者这两样也省不了多少钱,接线也不是很费事。
回复
8楼
有微机保护,中央信号屏和闪光小母线是可以取消的。
回复
9楼
光有微机保护是不够的,要么有监控后台,要么应该有中央信号屏。光靠微机保护装置本身,不太好实现断路器位置不对应的报警,所以最好还是保留闪光继电器和闪光小母线。
回复
10楼
闪光小母线是传统的常规继电保护所采用的一种典型设计方式,在采用微机保护方案时都有后台机的,显示屏会随时显示信息的。至于是否保留闪光小母线,完全可根据需要来决定。
回复
11楼
如果单是微机保护是不用闪光小母线的,因为选择的操作开关型号不一样。配有中央信号屏的,这就要看中央信号屏上有没有使用闪光电源的装置,有些中央信号屏的预告信号要使用,但有些没有使用,这就要看具体情况了。
回复