关于11G101-3第55页中混凝土保护层的问题
nhkd08081215xsm
2011年12月17日 14:54:59
只看楼主

关于11G101-3第55页中混凝土保护层的第5点只说了基础底面的保护层厚度的取值 。 我想问一下如果这个基础是个筏板基础 那么这个基础的底板上部和侧边保护层厚度是否参照上表的不同环境类别的板、墙这一类取值 ? 同样基础中的梁是否也按上表不同环境类别梁、柱这一类取值?

关于11G101-3第55页中混凝土保护层的第5点只说了基础底面的保护层厚度的取值 。 我想问一下如果这个基础是个筏板基础 那么这个基础的底板上部和侧边保护层厚度是否参照上表的不同环境类别的板、墙这一类取值 ? 同样基础中的梁是否也按上表不同环境类别梁、柱这一类取值?
免费打赏
cqf163
2011年12月22日 11:57:12
12楼
建议参考砼规GB50010 8.2.1 注2:钢筋混凝土基础宜设置混凝土垫层,基础中钢筋的混凝土保护层厚度应从垫层顶面算起,且不应小于40mm(没有要求基础底面)。
另外,混凝土构造手册(第三版)404页,第十章第一节第四项基础钢筋的混凝土保护层厚度:有垫层40,无垫层70.主体结构迎水面不小于50.
回复
qhsj3588330
2011年12月22日 14:26:22
13楼
有垫层40,无垫层70.主体结构迎水面不小于50.学习了!
回复
路漫漫而修远
2011年12月23日 17:02:11
14楼

赞同~
回复
cmpd_px
2011年12月25日 11:24:18
15楼
学习了,谢谢。
回复
wk1344578
2011年12月26日 12:27:50
16楼
地板正解,还把出处给出,赞