关于11G101-3第55页中混凝土保护层的问题
nhkd08081215xsm
2011年12月17日 14:54:59
只看楼主

关于11G101-3第55页中混凝土保护层的第5点只说了基础底面的保护层厚度的取值 。 我想问一下如果这个基础是个筏板基础 那么这个基础的底板上部和侧边保护层厚度是否参照上表的不同环境类别的板、墙这一类取值 ? 同样基础中的梁是否也按上表不同环境类别梁、柱这一类取值?

关于11G101-3第55页中混凝土保护层的第5点只说了基础底面的保护层厚度的取值 。 我想问一下如果这个基础是个筏板基础 那么这个基础的底板上部和侧边保护层厚度是否参照上表的不同环境类别的板、墙这一类取值 ? 同样基础中的梁是否也按上表不同环境类别梁、柱这一类取值?
免费打赏
aooo2
2011年12月19日 21:04:28
2楼
等待中
回复
yzjduyu
2011年12月20日 10:13:42
3楼
建议参考砼规GB50010 8.2.1 注2:钢筋混凝土基础宜设置混凝土垫层,基础中钢筋的混凝土保护层厚度应从垫层顶面算起,且不应小于40mm(没有要求基础底面)。
另外,混凝土构造手册(第三版)404页,第十章第一节第四项基础钢筋的混凝土保护层厚度:有垫层40,无垫层70.主体结构迎水面不小于50.
个人认为,之所以对地基底面的混凝土保护层做出特别规定,主要是基础底面环境特殊,经常有水的作用,因此需要加大保护层的厚度。对于基础内部,如基础底面上部钢筋的保护层厚度参考相应的构件保护层厚度,结合规范对于基础保护层厚度的一般规定即可。
回复
yuqingdao
2011年12月20日 13:23:18
4楼
支持楼上
回复
ttgg12133
2011年12月20日 15:39:02
5楼
支持一下
回复
lmc965743273
2011年12月20日 21:47:06
6楼
回复
ch201236
2011年12月21日 08:41:29
7楼
支持楼上
回复
云蒙山
2011年12月21日 11:48:28
8楼
支持地板
回复
qqwing
2011年12月21日 14:23:27
9楼
同意“地板”的解释
回复
俊风
2011年12月21日 17:03:38
10楼
前来学习报道,,。,,
回复
shiyuxin999
2011年12月21日 19:27:09
11楼
个人认为,之所以对地基底面的混凝土保护层做出特别规定,主要是基础底面环境特殊,经常有水的作用,因此需要加大保护层的厚度。对于基础内部,如基础底面上部钢筋的保护层厚度参考相应的构件保护层厚度,结合规范对于基础保护层厚度的一般规定即可。