车库主楼混凝土浇筑时候,在墙体与车库顶板的交界出出现的问题. 各位大侠分析下引起的原因和采取何种措施来避免这种现象。
车库主楼混凝土浇筑时候,在墙体与车库顶板的交界出出现的问题.
各位大侠分析下引起的原因和采取何种措施来避免这种现象。
3楼
漏浆还有可能振捣不到位 用同标号的水泥砂浆 堵一堵
回复
4楼
成因很多,首先是材料上的混凝土是否有问题注要是配合比,是否离析。
下来是施工上的是否振捣不到位,在就是浇筑不连贯。
处理办法基本都一样,建议用原浆抹,以后看着的舒服点。
回复
5楼
把漏浆周围疏松的混凝土凿除掉,用高一标号的砼再次浇筑,
回复
6楼
原因:振捣不均匀
补救措施:用相同配合比的砂浆补实 抹平
回复
7楼
有俩种可能一种是模板根部不密实,有缝隙,振捣的时候浆都从缝隙中流失.还有一种可能就是振捣不到位。防治措施嘛,加我qq给你说865987851
回复
8楼
可能有三种原因,第一材料的配合比不到位,和易性差。二,振捣不到位,三模板根部不密实,导致漏浆。处理就是找同标号的补回去就可以了。呵呵,不过注意防水哦。
回复
9楼
有可能是模板根部不密实,有缝隙,振捣的时候浆都从缝隙中流失.还有一种可能就是振捣不到位
回复
10楼
这种现象经常简单,修补下就可以了
回复
11楼
最主要的原因是混凝土振捣不到位,漏振。其次是是浇筑混凝土时砂浆没预铺。处理方法比较简单,用比设计强度等级高一级的细石混凝土填塞密室,加强养护。
回复
12楼
满多见的,原因也都类似,之前几位朋友说的很到位了
回复