请问,办公楼设水箱后是否还要设水泵??
abdyed
abdyed Lv.2
2003年10月28日 15:44:03
只看楼主

市政水压为0。25MP,其消火栓最不利点的高度为十九米,请问水箱大概要设多高??此高度的水箱,在0.25MP下夜间能否进水??

市政水压为0。25MP,其消火栓最不利点的高度为十九米,请问水箱大概要设多高??此高度的水箱,在0.25MP下夜间能否进水??
免费打赏
laoqua
2003年10月30日 00:14:26
13楼
水箱高只要保证最不利点消火栓有7米水压就够了,所以该是26米就可以了。按规范应该加泵满足消火栓的7米水柱,不过你说的高度好想是多层的高度,我现在的做法一般是不再设水泵了(太不经济了),设水泵结合器就好了。
回复
czbi
2003年10月30日 09:40:33
14楼
lee-jua弄错了吧,《低规》对静水压有要求的。见8.6.2
回复
wwcq
2003年10月30日 15:16:23
15楼
低规对水压没有要求,详第 8.6.3条。第8.6.2条是对动压的要求。
回复
gs2001
2003年10月30日 17:19:55
16楼
低规要求消火栓充实水柱长度不小于7m,一般设计采用10m水柱,按照此计算得出消火栓口所需水压为16.3m。
你的办公楼屋顶标高肯定无法满足最高层最不利消火栓出口水压要求,尤其是办公楼这样的危险等级的建筑物,还是应该考虑设置屋顶气压罐恒压消防供水设备为好,市政管道是不允许消防泵直接从中抽水,这样也会加大建筑成本,设置吸水井也不太现实,对于低层建筑而言无地下室,因此需要单独开挖导致基础费用过高,还需单独设置消防泵房,占据可观的建筑平面,甲方可能会有意见的。
回复
g.p.s
2003年10月30日 18:22:00
17楼
那就得设水池水泵房了。
回复
gs2001
2003年11月03日 14:42:01
18楼
低规要求消火栓充实水柱长度不小于7m,一般设计采用10m水柱,按照此计算得出消火栓口所需水压为16.3m。
你的办公楼屋顶标高肯定无法满足最高层最不利消火栓出口水压要求,尤其是办公楼这样的危险等级的建筑物,还是应该考虑设置屋顶气压罐恒压消防供水设备为好,市政管道是不允许消防泵直接从中抽水,这样也会加大建筑成本,设置吸水井也不太现实,对于低层建筑而言无地下室,因此需要单独开挖导致基础费用过高,还需单独设置消防泵房,占据可观的建筑平面,甲方可能会有意见的。
回复
zy_2
2003年11月03日 14:59:23
19楼
经过计算,消火栓口所需水压为18.7m,所以,一般只要二层以上有消火栓就要设屋顶水箱和增压系统。
如果建筑物的高度已经超出了市政水压所提供的压力,这样屋顶水箱就进不了水,再这种情况下,设水泵房明显的不合算,我的做法是在某一层,当然是市政水压能够达到的地方,社一小水箱,一般0.5吨即可,然后设一管道泵,满足扬程就可以,流量无要求。市政水先到小水箱,再把水打到屋顶消防水箱,这样,即满足了压力要求,又不用设泵房,节约投资,而且,屋顶水箱充满水后,就可以拆除底下的小水箱和管道泵,因为十分钟的水已经有了。
回复
zy_2
2003年11月03日 14:59:42
20楼
