请问,办公楼设水箱后是否还要设水泵??
abdyed
abdyed Lv.2
2003年10月28日 15:44:03
只看楼主

市政水压为0。25MP,其消火栓最不利点的高度为十九米,请问水箱大概要设多高??此高度的水箱,在0.25MP下夜间能否进水??

市政水压为0。25MP,其消火栓最不利点的高度为十九米,请问水箱大概要设多高??此高度的水箱,在0.25MP下夜间能否进水??
免费打赏
zhangping1109
2003年10月28日 15:57:00
2楼
三十八九米,夜间进水有困难。
回复
fengyun2003
2003年10月28日 17:31:03
3楼
至少最不利点消火栓的静压力也要达到0.7Mps啊,水压基本上不够啊
回复
abdyed
2003年10月29日 10:42:53
4楼
要三十八九米吗???那么高呀,比最不利点高二十多米????
回复
heijinling_345
2003年10月29日 10:52:29
5楼
加泵
回复
abdyed
2003年10月29日 11:09:22
6楼
zhangping1109 说,需要三十八九米高,需要这样高吗??
回复
lee_jua
2003年10月29日 14:32:21
7楼
需要,按不利点充实水柱10米考虑,栓口的水压大概要十七八米,如此,加上不利点高度十九米,三十几米是需要的。七米的静水压是在《高规》中,即有设置加压泵房的情况下,保证消防管网内充满水且保持管网的压力。《低规》中不存在七米的要求,而是说明需满足最不利点消防水压要求。
回复
machao
2003年10月29日 14:59:03
8楼
无需加泵,将水箱设置于建筑最高处即可.设水泵接合器.
回复
zhangping1109
2003年10月29日 15:16:56
9楼
哎吆,对不起,我打错了,是二十八九米。
抱歉!!!
回复
wwcq
2003年10月29日 16:38:38
10楼
在建筑物最高处设水箱,并应设置水泵。
回复
abdyed
2003年10月29日 17:20:01
11楼
那水箱供水完全由水泵供上去?那还要设吸水井了,因为市政管径为100的,肯定不能直接抽水的。
回复