板配筋中很多情况,想双层双向简单点,不知道有没有条件限制~
板配筋中很多情况,想双层双向简单点,不知道有没有条件限制~
2楼
这个需要问一下设计的~~
回复
3楼
我还以为就我不知道,你也不知道呀,呵呵那就好
回复
4楼
见混凝土规范,第9.1.8条
温度,收缩应力较大的现浇板区域,一搬加构造防裂钢筋,也可原有负筋拉通。就是这意思。
2.还有就是面积比较小的房间,比如 厨房,卫生间。拉通省事
回复
5楼
实际设计中,我们一般将地下室顶板、筏板、屋顶层板以及厚度大于180MM的板双层双向配筋。
回复
6楼
用钱砸进去还简单点呢
回复
7楼
学习学习……
回复
8楼
开间小一点的房间 比如说卫生间,厨房等,还有就是板厚很厚的,屋面温度影响较大的
回复
9楼
1.一般是潮湿环境,还有就是温度变化较大的环境
2.一些特殊位置,例如:受力加强部位(后浇带前后几跨),楼板脆弱部位
3.板面钢筋受力结构:地下室底板
回复
10楼
与受力有关,比如地下室底板,即要承受上部荷载,又要承受地基反力的作用,另外有可能还受到地下水的浮力,力的作用方向及大小不同,板的上下面都可能是受拉面,故双面配筋;面积较小的板双面配筋,主要是板的负筋连成一起,施工方便;
回复
11楼
关于双层双向配筋问题,规范没有明确的要求,哪些部位必须双层双向配筋。但建议在厚板(180)以上,或受温度应力较大的部位混凝土易出现裂缝等部位,使用双层双向配筋。在这样的建议下,我个人在设计中通常都在以下部位采用双层双向配筋:基础筏板、地下室防水刚性底板、高层结构作为崁固层的楼板、使用荷载较大,且受力复杂的楼板(如,汽车坡道)、有动力荷载的楼板、屋面板、裸露在室外的楼板、异形楼板等等。你不妨参考一下。
回复