某大楼地下室框架梁裂纹形因及对策
zhen9280
zhen9280 Lv.6
2006年08月28日 16:16:32
只看楼主

论文简介: 框架梁浇灌到三分之一时,拆模四天后即发现竖向裂纹,当即由施工,监理,设计,质监等单位组织专班,对裂缝进行观察,分析,研究,并从设计,材料,施工三个方面认真查找原因,认为裂缝不是强度裂缝,而是温度收缩裂缝.一方面对裂缝继续观察,研究,另一方面严格按设计和《规范 》继续组织施工.但浇灌的砼拆模后仍出现纵向裂缝,因此,决定停止施工,查找原因. 附件名:200410261098758752453/1.htm

论文简介:

框架梁浇灌到三分之一时,拆模四天后即发现竖向裂纹,当即由施工,监理,设计,质监等单位组织专班,对裂缝进行观察,分析,研究,并从设计,材料,施工三个方面认真查找原因,认为裂缝不是强度裂缝,而是温度收缩裂缝.一方面对裂缝继续观察,研究,另一方面严格按设计和《规范 》继续组织施工.但浇灌的砼拆模后仍出现纵向裂缝,因此,决定停止施工,查找原因.



附件名:200410261098758752453/1.htm

文件大小:12K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
champions
2006年11月12日 19:45:11
2楼
还有振动棒时间不宜真到太久
回复
cgn_001
2006年11月23日 22:46:57
3楼
不错的建议哦
回复
wy736872729
2007年04月13日 20:15:58
4楼
不错的文章。本来该工程发生在00年,属混凝土老规范,但新规范前提下指导施工仍有现实意义。温度应力不容忽视,受设计、施工、原材料、天气诸多因素控制。
回复
lgyhk
2007年06月25日 12:06:37
5楼
论文没介绍楼的长度.设计过程应该考虑设缝或者后浇带解决温度应力的问题.