屋面空调主机安装图片。。。。。。完成后[ 本帖最后由 flysn78 于 2012-1-14 22:06 编辑 ]
屋面空调主机安装图片。。。。。。完成后
[
本帖最后由 flysn78 于 2012-1-14 22:06 编辑 ]
12楼
模块机的出管上端应加放气阀,保温要做对严密些,不知保温对保护层用什么材料。
回复
13楼
保温做得不太行啊,怎么不保下面啊,撕口朝下面嘛
回复
14楼
请问那个水泵不用采取什么保护措施吗?
回复
15楼
保温太差,接缝应朝下,且胶水胶合不好。另外管道高点应有放气口的,不然以后管道放气够呛
回复
16楼
第五张排气阀,让我很不解,希望解释下
回复
17楼
管道间距是不是太近了,施工的时候可能比较费劲吧。
回复
18楼
我看做的不错啊,比我要好的多啊
回复
19楼
学习的。不敢评论。。。
回复
20楼
阀门保温????
回复
21楼
感觉保温有些差,尤其保温接缝的地方,要差不少啊!现场活不算太多,感觉有点乱!
回复