屋面空调主机安装图片---更新完成后的图片
任柱
任柱 Lv.12
2011年12月16日 22:26:05
来自于工地图片
只看楼主

屋面空调主机安装图片。。。。。。完成后[ 本帖最后由 flysn78 于 2012-1-14 22:06 编辑 ]

屋面空调主机安装图片。。。。。。完成后

[ 本帖最后由 flysn78 于 2012-1-14 22:06 编辑 ]

DSCF0687.jpg


DSCF0688.jpg


DSCF0689.jpg


DSCF0690.jpg


DSCF0691.jpg


DSCF0692.jpg


DSCF0693.jpg


DSCF0694.jpg


DSCF0695.jpg


DSCF1083.jpg


DSCF1084.jpg


DSCF1085.jpg


DSCF1086.jpg


DSCF1087.jpg


DSCF1088.jpg


DSCF1089.jpg


DSCF1090.jpg

免费打赏
zhaowenliangde
2011年12月20日 08:27:52
12楼
模块机的出管上端应加放气阀,保温要做对严密些,不知保温对保护层用什么材料。
回复
lionyapple2009
2011年12月20日 11:33:22
13楼
保温做得不太行啊,怎么不保下面啊,撕口朝下面嘛
回复
lvxxingzhe
2011年12月20日 15:34:04
14楼
请问那个水泵不用采取什么保护措施吗?
回复
humz213
2011年12月20日 15:38:11
15楼
保温太差,接缝应朝下,且胶水胶合不好。另外管道高点应有放气口的,不然以后管道放气够呛
回复
panlin88458427
2011年12月20日 16:41:26
16楼
第五张排气阀,让我很不解,希望解释下
回复
duolaamen107
2011年12月20日 22:40:40
17楼
管道间距是不是太近了,施工的时候可能比较费劲吧。
回复
qiaotongjun
2011年12月20日 23:11:29
18楼
我看做的不错啊,比我要好的多啊
回复
haoluwo
2011年12月21日 09:56:31
19楼
学习的。不敢评论。。。
回复
kswmh
2011年12月21日 11:08:15
20楼
阀门保温????
回复
寒冬
2011年12月21日 11:30:27
21楼
感觉保温有些差,尤其保温接缝的地方,要差不少啊!现场活不算太多,感觉有点乱!