屋面空调主机安装图片。。。。。。完成后[ 本帖最后由 flysn78 于 2012-1-14 22:06 编辑 ]
屋面空调主机安装图片。。。。。。完成后
[
本帖最后由 flysn78 于 2012-1-14 22:06 编辑 ]
2楼
保温工艺也太马虎了吧!
回复
3楼
保温最后要报铝板或者缠压延膜吧,这风吹日晒的受不了,再者泄水点还是不够低,冬天年假不能保证放净水
回复
4楼
倒数第二章的180度大转弯不是很好吧
回复
5楼
这保温还有待改进啊,我想问问那转弯。。。
回复
6楼
保温工艺确实不好;管道安装距楼板太近,至少应有500mm的净距离,屋面保温估计会占300-400mm,结果给以后的维护造成很大的麻烦;管道的支架过少,阀门软接处应有支架;管道材料似乎用的是镀锌钢管,镀锌钢管焊接会破坏管道的镀锌层,其实直缝焊接钢管就可以;180转弯距离第一台机组太近,直管段长度至少是管径的8倍(一般的90转弯),你这个建议距离更远些
回复
7楼
这个项目施工的还是需要优化下呀!那个主机好像没有发现安装减震的东西啊...
回复
8楼
没有过滤器吗?你的泵口处的是不是减震喉?在图片上看的不清晰
回复
9楼
工程得一般,或者说很一般,倒是我看到了主机好象还行(也许是相对你这工程而言),但主机的图不太详尽~
呵呵~风冷模块
回复
10楼
风冷机组三台根本就可以串联起来,分开装多此一举了,这种模块机一台估计不会大于40KW的
回复
11楼
一般般啦,还有进步空间。