我在的工地(主要是别墅和排屋)上由于个别基础比较浅,施工单位就直接把给排水管道的总管(pvc和ppr)预埋到混凝土条形基础里了,没有加套管,这样做有问题吗?
我在的工地(主要是别墅和排屋)上由于个别基础比较浅,施工单位就直接把给排水管道的总管(pvc和ppr)预埋到混凝土条形基础里了,没有加套管,这样做有问题吗?
2楼
做起来不就知道了
回复
3楼
给水穿也就穿了,排水管那么大也随便乱穿,结构能同意么
回复
4楼
我不知道你说的是不是穿基础外墙,如果是,这样做绝对不行,因根本没考虑沉降问题。
回复
5楼
肯定有问题,不光是沉降的事,排水横管用UPVC就不合适,应改用铸铁管。
回复
6楼
应该是用问题的!但是也不一定,以后在使用中就知道了!
回复
7楼
条形基础要预留洞或者套管就可以啊,直接埋进去沉降怎么办??施工单位这样做应该不行吧!
回复
8楼
PVC管和PP-R管都是塑料管材,穿墙时必须加设套管,这是规定,主要是考虑沉降和以后维修问题。
回复
9楼
是啊,这样做验收会不通过的,要是一定要从梁里过,一定要预埋套管的。
回复
10楼
PVC管和PP-R管都是塑料管材,穿墙时必须加设套管,这是规定,主要是考虑沉降和以后维修问题。还有伸缩的问题
回复
11楼
沉降是肯定的,要留洞。
回复