房屋基础较浅时,给排水总管要穿基础的问题??
kangxuwei8093
2003年10月27日 21:07:59
只看楼主

我在的工地(主要是别墅和排屋)上由于个别基础比较浅,施工单位就直接把给排水管道的总管(pvc和ppr)预埋到混凝土条形基础里了,没有加套管,这样做有问题吗?

我在的工地(主要是别墅和排屋)上由于个别基础比较浅,施工单位就直接把给排水管道的总管(pvc和ppr)预埋到混凝土条形基础里了,没有加套管,这样做有问题吗?
免费打赏
zhp4230
2003年10月27日 22:49:39
2楼
做起来不就知道了
回复
fengyun2003
2003年10月28日 11:48:35
3楼
给水穿也就穿了,排水管那么大也随便乱穿,结构能同意么
回复
zhangping1109
2003年10月28日 12:10:35
4楼
我不知道你说的是不是穿基础外墙,如果是,这样做绝对不行,因根本没考虑沉降问题。
回复
xiaodanhai1234
2003年10月28日 22:21:26
5楼
肯定有问题,不光是沉降的事,排水横管用UPVC就不合适,应改用铸铁管。
回复
happystar19
2003年10月28日 23:27:10
6楼
应该是用问题的!但是也不一定,以后在使用中就知道了!
回复
嘿嘿
2003年10月29日 00:09:12
7楼
条形基础要预留洞或者套管就可以啊,直接埋进去沉降怎么办??施工单位这样做应该不行吧!
回复
badboy
2003年11月06日 15:20:32
8楼
PVC管和PP-R管都是塑料管材,穿墙时必须加设套管,这是规定,主要是考虑沉降和以后维修问题。
回复
liu781012
2003年11月06日 15:37:22
9楼
是啊,这样做验收会不通过的,要是一定要从梁里过,一定要预埋套管的。
回复
mengbaoer
2006年04月09日 08:24:23
10楼
PVC管和PP-R管都是塑料管材,穿墙时必须加设套管,这是规定,主要是考虑沉降和以后维修问题。还有伸缩的问题
回复
eric.longer
2006年04月09日 17:54:35
11楼
沉降是肯定的,要留洞。
回复