故障显示是:排气超出每日排出范围。机器不能启动。请各位大侠给点意见。
故障显示是:排气超出每日排出范围。机器不能启动。请各位大侠给点意见。
免费打赏
mike1314
2011年12月21日 14:32:58
2楼
排气装置的故障跟机组能否启动没有关系。排气超时只能说明机组不凝气体过多,可能存在漏点!
回复
xsjkongtiao
2012年06月24日 09:39:39
3楼
系统空气过多还有就是排气装置有问题手动启动排气装置看看
回复
duzewen2008
2012年06月27日 21:45:22
4楼
排气报警没有复位,不允许启动机组。排气超时,可能是系统有漏,还有检查每日排气量设置是多少。