小弟新手,刚刚接手一个二层砖混结构,由于跨度比较大,加上缺乏经验,所以,有一些问题不大清楚。希望能得到高手指点。如下图,由于首层功能要求,不能布置墙体,且4轴2层有一道外墙。故在4轴中间,布置了370×370受力柱,4轴布置370×600的托墙梁。问题1:当我将4轴与两侧墙体相交的370×370边柱,按照构造柱布置时,经过SAT计算,可算得中柱配筋(8根18),两根边柱无法计算。如果我将两侧边柱,按框架柱布置,则经过SAT计算,算得3根柱配筋相同,均为8根18。
是不是当按构造柱布置时,两端视为铰接,墙体对两边柱起到约束作用,可按构造配筋适当加大即可??还是必须完全按照内框架式的刚接计算的配置边柱。
请问,两侧的边柱到底该如何配筋呢?
问题2:由于2-4轴见板的跨度较大,且上部2层活荷载达6kN/㎡,即使取160板厚时,板的挠度仍无法满足。故布置了3道250×500的“次梁”,但是在建模时按照主梁布置的。经过计算,发现3道次梁的配筋较大,且下面的次梁与2轴墙搭接处局部承压不满足。请问这样布置次梁是否合理呢?
头都大了,请高手指点。
32楼
学习啊 继续努力
回复
33楼
按概念上是内框架砖房,已经不在规范内了。
回复
34楼
层高和高度都不是很大,应该没问题,做成内框架的,只是在审图的时候,人家让不让通过,这很难说,看你们的情况,安全上是没问题的
回复
35楼
这个结构不适合做砖混,抗震很可能算不过,建议改做框架。
回复
36楼
7度区作砖混海可以,但是涉及到高度以及不同砌体材料。很容易抗震失败
回复
38楼
尤其是4轴线存在着竖向抗震构件不连续,通过内框架设置一根托墙梁,托墙梁上再设置外墙,受力很不合理,与其这样还不如直接设计成框架结构的算了!
回复
39楼
建议做成纯框架,能简单且明了很多
回复
40楼
内框架似乎已经禁用了,你这个方案如果送审图的话,可能会有问题的。而且,构造柱只是构造作用,不能当做框架柱来计算,他只是起到一个约束作用而不是受力作用。你那样计算即浪费钢筋,也对整体结构抗震不利,既然是砖混,就应该严格按照砖混来计算。局部承压不满足的话,可以加梁垫,再不行还可以加构造柱。理论上,用混合结构应该用砌体的计算模块来计算,而不是用satwe,satwe我一般只是用来计算次梁配筋的,柱子的计算结果基本不看。
回复
41楼
如果真是做变电所,考虑到震动荷载,最好做框架结构,况且二层的砌体结构,你中间的梁柱都有,还采用现浇板,就差几个框架柱和基础了,还是做框架好。
如果4轴线做墙梁,构造要求很高,混凝土整个一层的梁板柱都要用C30,板厚还要加厚,其次按你现在的方案,外墙按抗规表7.1.6局部尺寸限值不满足。第三4-6轴板面积较大,不合理。
建议修改为框架。
回复